99问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架密目网要求
建筑工程施工现场安全网搭设一般
要求
?
答:
1、施工现场应根据使用部位和使用需要,选择符合现行标准
要求
的、合适的
密目
式安全立网、立网和平网。建筑物外侧
脚手架
的立面防护、建筑物临边的立面防护,应选用密目式安全网;物料提升机外侧应采用立网封闭;电梯井内、脚手...
安全网搭设
要求
有哪些?
答:
外脚手架施工时,脚手架应按规定设置密目式安全立网,
安全网设置在外排立杆的里侧
。
安全网必须用符合要求的系绳将网周边每隔45cm(每个环扣问隔
)系牢在钢管上。里脚手施工时,在建筑物外侧距离10cm搭设单排脚手架,随建筑...
脚手架密目网
阻燃
要求
答:
脚手架密目网阻燃要求,
阻燃安全网的续燃,阴燃时间不得超过4s,密目式安全网宽度不小于1.2m,系绳长度不小于0.8m
。
平网大于5.5kg,立网大于2.5kg
,同一张网所用材料应相同,其湿干强力比应大于75%,每张网总重量不超...
密目网
规格尺寸
答:
大于2000目(眼),那些重量相同小于2000目(眼)的密目网或者是800目的安全网
,只能用于防风,治沙,遮阳和水产养殖,如果用于建筑物或外脚手架的外侧,它的强度不足以防止人员或物体坠落。
落地式钢管
脚手架密目
式安全网多少米开始搭设
答:
3 无外
脚手架
或采用单排外脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,首层四周必须支固定3m宽的水平安全网(20m以上的建筑物搭设6m宽双层安全网),网内缘与墙面间隙要小于15cm,网底距下方物体表面不得小于3m(20m...
建筑安全网
密目网
的国家标准是什么啊???
答:
平网大于5.5kg,立网大于2.5kg
。同一张网所用材料应相同,其湿干强力比应大于75%,每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。密目式安全网宽度不小于1.2m。系绳长度不小于0.8m。安全网是涉及...
脚手架密目网
阻燃
要求
答:
法律分析:根据相关规定建筑工地
脚手架
安全网必须要阻燃的,必须经阻燃检测合格才能使用。但因阻燃安全网价格高,很多施工方只使用部分阻燃安全网。法律依据:《中华人民共和国劳动法》 第五十二条 用人单位必须建立、健全劳动安全...
建筑工地安全
密目网要求
使用什么绑扎
答:
密目
安全网应用符合
要求
的棕绳、尼龙绳或18#以上金属丝绑扎在
脚手架
内侧,绷紧绑牢。安全网上的每根系绳都应与支架系结,四周边绳(边缘)应与支架贴紧,系结应符合打结方便、连接牢靠又容易解开,工作中受力后不会散脱的...
密目
安全网用几号铁丝绑扎?什么规范上提到?
答:
依据《建设工程施工现场安全防护》、《威海市工程建设现场管理标准》:
密目
安全网应用符合
要求
的棕绳、尼龙绳或18#以上金属丝绑扎在
脚手架
内侧,绷紧绑牢。架体内必须设首层安全平网,每隔两层且高度不超过10米设层间安全平网...
建筑工程外
脚手架
外侧采用的全封闭立网其网目密度不低于多少
答:
规范规定:
脚手架
上吊挂的……
密目
式安全立网自重标准值不应低于0.01kN/㎡。密目式安全立网网目密度不小于2000目/100cm2。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外墙脚手架密目网规范
脚手架密目网搭设规范
脚手架密目网多少目
脚手架与外架不能相连吗
脚手架密目网套是什么材质吗
脚手架上的密目式安全网必须
外脚手架密目网搭接长度
脚手架密目网绑扎规范
钢目网应复合什么要求