99问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架密目网要求
建筑安全网
密目网
的国家标准是什么啊???
答:
平网大于5.5kg,立网大于2.5kg。同一张网所用材料应相同,其湿干强力比应大于75%,每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。
密目
式安全网宽度不小于1.2m。系绳长度不小于0.8m。安全网是涉及国家财产和人身安全的特种劳动防护用品,其产品质量必须经国家指定的监督检验部门...
安全网必须怎样搭设?
答:
外
脚手架
施工时,脚手架应按规定设置
密目
式安全立网,安全网设置在外排立杆的里侧。安全网必须用符合
要求
的系绳将网周边每隔45cm(每个环扣问隔)系牢在钢管上。里脚手施工时,在建筑物外侧距离10cm搭设单排脚手架,随建筑物升高(高出作业面1.5m)用安全网封闭,当采用升降脚手架或悬挑脚手架施工时,...
建筑安全
密目
立网的目数是2000目,请问一下,这个哪有规定啊?
答:
密目式安全网其标准规格每10cm×10cm的面积上,应有2000个网目;普通立式建筑防护网不小于800目100平方厘米。按JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》规定,
密目网
的挡风系数不得小于0.8。 所以不必计算其空隙面积。
建筑安全
密目
高层建筑施工时安全网的搭设有哪些
要求
?
答:
1、施工现场应根据使用部位和使用需要,选择符合现行标准
要求
的、合适的
密目
式安全立网、立网和平网。建筑物外侧
脚手架
的立面防护、建筑物临边的立面防护,应选用密目式安全网;物料提升机外侧应采用立网封闭;电梯井内、脚手架外侧、钢结构厂房或其他框架结构构筑物施工时,作业层下部应采用平网封闭。严禁...
密目
安全网用几号铁丝绑扎?什么规范上提到?
答:
依据《建设工程施工现场安全防护》、《威海市工程建设现场管理标准》:
密目
安全网应用符合
要求
的棕绳、尼龙绳或18#以上金属丝绑扎在
脚手架
内侧,绷紧绑牢。架体内必须设首层安全平网,每隔两层且高度不超过10米设层间安全平网,操作层满铺
脚手板
下设随层安全平网。自顶层往下计,宜每隔12米满铺一层...
密目
式安全网的规格有两种
答:
根据查询相关公开信息显示1.8×6的
密目网
质量大于或等于3kg,密目式安全立网的目数为在网上任意一处的10cm×10cm-100cm2的面积上,大于2000目(眼),那些重量相同小于2000目(眼)的密目网或者是800目的安全网,只能用于防风,治沙,遮阳和水产养殖,如果用于建筑物或外
脚手架
的外侧,它的强度不足以防止...
脚手架
水平兜网怎样设置才安全规范呢?
答:
2、双排外作业架外侧应设挡脚板和防护栏杆,防护栏杆可在每层作业面立杆的0.5m和1.0m的连接盘处布置两道水平杆,并应在外侧满挂
密目
安全网。3、作业层与主体结构间的空隙应设置水平防护网。4、当采用钢
脚手板
时,钢脚手板的挂钩应稳固扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。
脚手架
水平兜网其中的安全...
脚手架
水平兜网设置有哪些
要求
?
答:
式安全网主要有:断裂强力、断裂伸长、接缝抗拉强力、撕裂强力、耐贯穿性、老化后断裂强力保留率、开眼环扣强力尾阻燃性能。安全平网和立网都应具有耐冲击性。立网不能代替安全平网,应根据施工需要及负载高度分清用安全平网还是立网。安全平网负载强度
要求
大于立网,所用材料较多,重量大于立网。一...