99问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架安全平网设置要求
脚手架
水平兜网怎样
设置
才
安全
规范呢?
答:
脚手架水平兜网设置应符合下列规范:
1、应满铺脚手板。2、双排外作业架外侧应设挡脚板和防护栏杆,防护栏杆可在每层作业面立杆的0.5m和1.0m的连接盘处布置两道水平杆
,并应在外侧满挂密目安全网。3、作业层与主体结构...
安全网
搭
设要求
有哪些?
答:
外脚手架施工时,
脚手架应按规定设置密目式安全立网,安全网设置在外排立杆的里侧
。安全网必须用符合要求的系绳将网周边每隔45cm(每个环扣问隔)系牢在钢管上。里脚手施工时,在建筑物外侧距离10cm搭设单排脚手架,随建筑...
安全网
的搭设高度是多少?
答:
1.无外脚手架或采用单排外脚手架和工具式脚手架时,
凡高度在4m以上的建筑物首层四周必须支搭3m宽的水平安全网,网底距离地面不小于3m
。2.高层建筑支搭6m宽双层网,网底距地不小于5m,高层建筑每隔10m,还应固定一道3m 宽的...
碗扣式钢管
脚手架
的
安全网设置要求
为
答:
碗扣式钢管脚手架的安全网设置要求为水平外伸安全网应每隔10至12m高设置一道
,安全网应完全覆盖整个脚手架的所有开口,确保没有任何漏洞。这样的设置可以有效地防止人员和物品从高空掉落,保护行人和施工人员的安全。
脚手架
水平
安全网
怎么装?
答:
两层平网中间距不得超过10m,平网与下方物体表面的最小间隔应不小于3m
。4、建筑安全网安装完成之后,要经过安检员检查完成通过后方可使用。5、平常要对使用中的安全网做不定期的检查,发现坠落物体及时清理。
脚手架
水平兜网最低
设置
高度是多少?
答:
(1)
脚手架
外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式
安全网
封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。(2)选用18铅丝张挂安全网,
要求
严密、平整。(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于...
施工现场的
安全网
如何
设置
?
答:
架体内或电梯井或采光井内的水平兜网按规范
要求
每两层
设置
一道,且不超过10米。我们工地采用的是两层一软防护,两层软防护后是一层硬防护。也就是每6层做一道硬防护。各类建筑施工中必须按规定搭
设安全
网。
安全网
分为平...
外
脚手架
水平
安全网
怎么
设置
?
答:
1. 垂直设置 垂直设置多用于高层建筑施工的外脚手架,外侧满挂安全网围护,一般采用细尼龙绳编织的安全网。
安全网应封严,与外脚手架固定牢靠
。2. 水平安全网 水平安全网多用于多层建筑施工的外脚手架,是用直径 9mm 的...
建筑施工
安全平网
的搭
设要求
?根据什么规范?
答:
8.2.1
安全网
搭设应绑扎牢固、网间严密。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性。8.2.2密目式安全立网搭设时,每个开眼环扣应穿人系绳,系绳应绑扎在支撑架上,间距不得大于450mm。相邻密目网间应紧密结合或重叠。...
脚手架
水平网搭设高度、间距分别是多少?
答:
1)纵向水平杆杆件搭接长度不应小于1m,且固定应符合规范
要求
;2)立杆除顶层顶步外,不得使用搭接。3 架体防护 1)架体作业层
脚手板
下应用
安全平网
双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网封闭;2)作业层与建筑物之间应进行...