99问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架外挑网规范规定
挑网
多少米一道
答:
悬挑脚手架外挑安全网30米一次
。悬挑式脚手架安全平网是第一道为双层,高度不得大于3.2米,往上是没间隔不得大于十米一道。外挑式安全平网第一道高度不得大于10米,往上每隔20米一道。
外
脚手架
安全
挑网
布置要求
答:
3层设置一道硬防护,且不超过10米
。工地采用的是两层一软防护,两层软防护后是一层硬防护,也就是每6层做一道硬防护。脚手架施工方案是建筑施工从业人员的行为规范,是施工过程建筑职工安全和健康的保障。脚手架施工的材料主要有脚手架和安全网。搭设流程是普通悬挑架、主杆基础、立杆间距、横杆设置、...
高层建筑外墙水平
挑网
搭设
规范
答:
高层建筑支搭6m宽双层网,网底距地不小于5m,高层建筑每隔10m,还应固定一道3m宽的水平网
,凡无法支搭水平网的,必须逐层设立网全封闭。6层普通住宅建筑,檐高20米,层高2.8米,从室外地坪至檐口套过外墙脚手架后,能否每层再计算外墙砌筑脚手架。不要再每层再计算外墙砌筑脚手架,外墙脚手架既可用...
什么情况设置悬挑防护网
答:
高于24米。建筑物高于24米,落地脚手架高度,应在周围架设挑网。挑网都是按照悬挑层来设置,按照jgj130-2011规范,
悬挑脚手架不得超过20米
。
外架
防坠网几层安装一次?
答:
工地采用的是两层一软防护,两层软防护后是一层硬防护,也就是每6层才做一道硬防护。架体内、电梯井或采光井内的水平兜网,按照
规范
的要求要每两层设置一道,且不超过10米。1、
脚手架
硬防护是脚手架立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m,靠...
外
脚手架
水平兜网的设置要求有哪些?
答:
脚手架
水平兜网设置应符合下列
规范
:1、应满铺
脚手板
。2、双排外作业架外侧应设挡脚板和防护栏杆,防护栏杆可在每层作业面立杆的0.5m和1.0m的连接盘处布置两道水平杆,并应在外侧满挂密目安全网。3、作业层与主体结构间的空隙应设置水平防护网。4、当采用钢脚手板时,钢脚手板的挂钩应稳固扣在...
急求
脚手架外挑
平网施工工艺,或安装
规范
。
答:
安装
规范
:1.
脚手架
的搭设顺序 首先按脚手架的柱距、排距要求放样定位→放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步横向扫地杆→连墙件(抛撑)→第二步横向水平杆 2.脚手架的搭设使用 (1)脚手架基础位于100厚C15砼垫层上,外立杆外侧20cm,外设200×300排水沟与场地排水系统贯通。(2)相邻立杆的...
脚手架
多少米设置防坠落网
答:
国家
规定
超过两米以上,即为高处作业现场执行的情况一般以六米的高度将设置防坠网设置防震网必须是由国家的合格企业生产的合格安全网防震网必须是水平的,在驾管以及有可能人员坠落的地方进行弥补。相关资料 无外
脚手架
或采用单排外脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,首层铺第一道固定兜...
建筑悬挑
脚手架
安全平网几层铺设一道
答:
1、一次悬挑
脚手架
高度不宜超过20m。2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。3、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家
标准
。4、锚固位置设置在...
外架
兜网几层设一道
答:
两层设置一道。架体内或电梯井或采光井内的水平兜网按
规范
要求每两层设置一道,且不超过10米。是两层一软防护,两层软防护后是一层硬防护,也就是每6层做一道硬防护。当建筑物无外
脚手架
或采用单排脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,首层四周必须支设水平安全网,(高20m以下3m宽...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外挑水平防护网规范要求
脚手架外挑防坠落网设置要求
脚手架外挑网宽度一般多少
悬挑脚手架挑网搭设规范
脚手架安全平网搭设规范
外脚手架兜网搭设规范
江苏省脚手架外挑网要求
外架悬挑防坠网搭设规范要求
脚手架多高设置挑网