99问答网
所有问题
当前搜索:
美的变频风管机外机板子
美的
大三匹
变频风管机
信号线带火学烧
外机
主板吗?
答:
美的
大三匹
变频风管
期间好歹活是要
外机
,我认为这样的话应该对他有些运动损伤性,所以这个应该还是不太好的。
美的
空调kFR一140w/s一510
风管机外机
不工作,外机主板Led1闪,待机时也...
答:
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流...
美的
5
风管机外机
板三灯故障
答:
表示
外机
故障,得打开外机看主板上三个LDE的指示,有故障了,指示灯闪烁是在报警,断电是给主板复位,再开空调正常工作,说明前面的报警是软故障,不定时产生。具体有什么故障需仔细检查才知道。现在的空调都有防霉功能,关机以后,室内机还会持续工作几分钟,把室内机蒸发器上的水分吹干以后才会停。室内...
美的
5P
风管机外
主板黄灯闪怎修
答:
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内
风机
不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电
美的
空调五匹
外机
板上led1闪黄灯是什么回事
答:
美的
空调五匹
外机板
上led1闪黄灯的原因是有室外机电源线缺相,或者相序错误。解决方法如下:1、风机线圈烧坏——更换风机。2、风机接触器烧坏——更换接触器。3、风机线路接错——检查并重新接风机线路。4、风机选型错误——重新选择。
美的
KFR一120w/s一590
风管机
室外机不启动,室外机电路板上LED1不亮LED2...
答:
美的
KFR一120w/s一590
风管机
室外机不启动可能原因如下:若室外风机和压缩机全停(不制冷)则问题多半是出现在室内机电路板上控制
外机
的继电器或它之前的三极管;若空调有出现短暂的制冷才出现室外机自动停机则是室外机的风扇故障(启动电容或电机绕组);若室外机的风扇工作正常而不制冷则可能是压缩机的...
美的
5p
风管机外机
电脑板三个灯同时闪烁
答:
美的
5p
风管机外机
电脑板三个灯同时闪烁 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览8 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 风管机 美的 闪烁 搜索资料 本地图片 图片链接 代码 提交回答 匿名 回答自动保存中 你的回答被采纳后将获得: ...
美的
空调五匹
外机
板上led1闪黄灯是什么回事
答:
led1在
美的
空调的5马力外部板上呈黄色闪烁的原因是室外机的电源线缺相,或者相序错误。解决方法如下:1、风扇线圈烧坏,请更换风扇。2、风扇接触器烧坏,更换接触器。3、风扇电路连接错误,检查并重新连接风扇电路。4、错误的风扇选择-重新选择。
风管机
维护:1、定期检查电气操作条件,例如电源开关,接触...
美的风管机
铜管尺寸是多少?
答:
而Φ19.05mm的铜管则更适用于大型的商业空调系统。此外,
美的
空调
风管机
铜管直径的选择还与空调的制冷量、室内
外机
的距离以及安装环境的特殊性等因素有关。在实际选购和安装过程中,建议消费者和专业技术人员根据具体需求和条件,选择合适的铜管直径,以确保空调系统的最佳性能。
美的
140W
变频风管机外机
P4代码是什么意思?
答:
P4是排气温度保护,1外机扇热不好:
外机风
扇不转,外机冷凝器被脏东西赌住。2系统缺制冷剂,3排气温度传感器故障,4外机主板问题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
美的风管机和格力风管机哪个好
美的变频风管机怎么样
美的变频风管机型号
美的直流变频风管机怎么样
美的全直流变频风管机
美的变频风管机价格表
美的72变频风管机参数
美的变频风管机显示e1
风管机有变频的吗