99问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道宜敷设在排水管道下方
给水管道
和其他管道同沟或共架
敷设
时,应( )布置。
答:
【答案】:B 《建筑给水排水设计规范》规定,给水管道和其他管道同沟和共架敷设时,
宜敷设在排水管、冷冻管的上面或热水管、蒸汽管的下面
。给水管不宜与输送易燃、可燃或有害液体或气体的管道同沟敷设。
给水管道
和
排水管道
之间的最小距离是多少
答:
1、室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5mm;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m
。2、给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。3、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节容。如设计无要求时,伸缩...
建筑
给排水
中
给水
立管与
排水
立管之间的最小距离是多少?
答:
不宜小于 0.3m。给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与
排水管道
平行
敷设
时,两管间的最小水平净距不得小于0.5mm;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。
给水管
应铺
在排水管
上面,若给水管必须铺在排水管的
下面
时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3。管井内或者角位...
建筑
给排水
设计规范
答:
第2。4。
4条给水管道不得敷设在烟道、风道内、生活给水管道不得敷设在排水沟内
。管道不宜穿过橱窗、壁柜、木装修、并不得穿过大便槽和小便槽。当给水立管距小便槽端部小于及等于0。5m时、应采取建筑隔断措施。第2。4。5条给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝、如必须穿过时、应采取相应的技术措施。第2。4。6条生...
管道
回填土规范要求
答:
宜敷设在生活给水管道下面,
防止污染生活用水
。3、应尽量做到管线最短、水力条件好,排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。4、便于安装、维修和清通。5、生产及使用安全:排水管道的位置不得妨碍生产操作、交通运输或建筑物的使用。
高层建筑室内
排水管道
有哪几种安装方法
答:
3、混凝土带型基础法:适用于各种潮湿土壤,遗迹地基软硬不均匀的排水管道。给水引入管与排出管的水平净距不小于1m。室内
给水管
与排水管平行敷设时,管间最小水平净距为500mm,交叉时垂直净距150mm。给水立管
敷设在排水管下方
时应加套管,套管长度不应小于排水管径的3倍。
排水管道
的布置原则是什么?
答:
排水管道
的布置原则有以下:1、按
管线
短、埋深小、尽量自流排出的原则确定。排水管道尽量采用重力流形式,避免提升。由于污水在管道中靠重力流动,因此管道必须有坡度。2、排水管道一般沿道路、建筑物平行
敷设
。污水干管一般沿
管路
布置,不宜设在狭窄的道路下,也不宜设在无道路的空地上,而通常设在污水量较...
房屋排污管的规定
答:
法律依据:《建筑
给水排水
设计标准》第四条 室内
排水管道
布置应符合下列规定:(一)自卫生器具排至室外检查井的距离应最短,管道转弯应最少;(二)排水立管宜靠近排水量最大或水质最差的排水点;(三)排水管道不得
敷设在
食品和贵重商品仓库,通风小室,电气机房和电梯机房内;(四)排水管道不得穿过...
建筑
给排水
知识:
给水
管网布置应满足哪些基本要求
答:
敷设在
室外综合管廊(沟)内的
给水管道
,
宜
在热水、热力
管道下方
,冷冻管和
排水管
的上方。给水管道与各种管道之间的净距,应满足安装操作的需要,且不宜小于0.3m。室内冷、热水管上、下平行敷设时,冷水管应在热水
管下方
。卫生器具的冷水连接管,应在热水连接管的右侧。生活给水管道不宜与输送易燃、可燃或...
给水管道敷设
有哪些要求
答:
-
给水管道
不得
敷设在排水
沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小匣槽,防止管道受污染或损坏。- 给水引入管与室内排出
管管
外壁的水平距离不
宜
小于1.0M,确保管道间有足够的安全距离。- 建筑物内给水管与
排水管
平行埋设或交叉埋没的管外壁的最小允许距离,应分别为0.5M和0.15M(交叉埋没时,给水...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水管道的布置原则和敷设方法
配线配管标注方法
生产用水对水质的要求
建筑排水管道水力计算
穿地下室外墙套管的规定
屋面雨水的排水方式有水落管
识读给水管道施工图的顺序
属于给水附件的控制附件有
关于建筑物内排水管