水泵房排水沟30*30,厚10厘米
,工程量怎么算
答:
30*30*10
泵房
防渗
排水
布置的相关规定?
答:
缝宽可采用20~30mm
。用于铺盖的防渗土工膜厚度应根据作用水头、膜下土体可能产生裂隙宽度、膜的应变和强度等因素确定,但不宜小于0.5mm,土工膜上应设保护层。在寒冷和严寒地区,混凝土或钢筋混凝土铺盖应适当减小永久变形缝缝距。3、当泵房地基为较薄的砂性土层或砂砾石层,其下卧层为深厚的相对不...
泵房
建筑
答:
1)泵房建筑的面积不小于长6m×宽5m
,主管道直管段的长度必需满足安装所有监测仪器仪表及连接各种仪器仪表所需的阀门、变径管、柔性接头等的空间,同时满足提泵、下泵的空间需要。泵房内设排水沟,收集地面管道、设备渗漏、冲洗地面和检修时的排水。沟盖板为带眼盖板;沟内设排水地漏,排水能力按具体工况确定(...
建筑中的各种设备用房该如何设置?
答:
5.水泵房应设置排水沟i=5‰及集水坑,排水沟应设在基础外侧
。6.水泵房的上下左右不得布置有防振或有安静要求的其它用房。7.污水泵房应单独建造。8.生活水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构型式,不得利用建筑物的本体结构作为水池池壁和水箱箱壁。9.水池必须留人孔(700-700)在顶板或侧壁及直下池底的不锈钢...
一级取水
泵站
的工艺设计
答:
(3)排水设备在吸水管闸阀下面设排水沟,将水汇集到集水坑内,然后用水抽出泵房。
取水泵房的排水量一般按20~40 m3/h考虑
,排水泵的静扬程按8.5 m计,水头损失大约5 m,故总扬程在8.5+5=13.5 m左右,可选用IS65-50-160A型离心泵(Q=15~28 m3/h,H=27~22 m,N=3 Kw,n =2900r/min...
地下室什么时候设置吸水槽
答:
泵房
内
排水沟
应设于经常易溢水、滴水、溅水的地方,且排水沟上应说明铺设可过水格栅。吸水槽(井)潜污泵的选择应该根据水池溢流量、泄流量与排入集水井的其他排水量中现在最大者。吸水槽(井)多为埋地式(即吸水槽比水池底板埋深0.8~1.0m)。吸水槽(井)的有效容积应按最大一台潜污泵的5min...
地下室积水坑排污
泵
安装常识
答:
几何
尺寸
方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。B-2
排水沟
1.1 技术规定 ① 沿地下室外剪力墙的室内地面应设置排水明沟,排水沟做法详图1;② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;③ 下地下室汽车(...
污水处理厂的施工内容及流程是什么?
答:
利用反渗透膜将污染物截留的反渗透法等。栅格:栅格是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或
泵站
集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以免堵塞
水泵
和沉淀池的排泥管。截留效果取决于缝隙宽度和水的性质。
银川市第一污水处理厂的主要构筑物
答:
污水自第四
排水沟
进入厂区,在
泵房
前设置粗格栅两套,设备宽度1.5m,采用回转式固液分离机,齿耙由高强度尼龙材料制成,可连续自动除污。栅片净距25mm。格栅倾角75°,过栅流速0.74m/s。格栅清污由液位开关根据栅前水位或由时间继电器定时控制。拦截的栅渣清除至渣桶后外运。污水提升泵房一座,泵房内...
土方开挖施工方案
答:
3、工程现场地表面水位较高,基坑的西南侧有一河道,在土方开挖前先把河道内的水排干,为防止地表面的水流入基坑内,先在基坑四周挖1.0 m×1.0 m
排水沟
,在排水沟四角设排水集水井四只,每只集水井设φ150污水泵一台,及时进行排水。4、土方开挖前先根据设计图纸进行土钉支护的外围定位放样工作,设置灰线,土方开挖总...