99问答网
所有问题
当前搜索:
组空选型主要依据是什么
组合式空调机组是
根据什么选型的
,具体回答
答:
主要考虑空调房间的容积大小,还要考虑换气次数
。房间容积决定配用的冷媒、热媒的功率大小。换气次数是每分钟内单位容积房间的空气置换次数,一般不小于6。换气次数决定风机、风道的大小。
求教,空调箱机组
选型
问题
答:
组合式空调机组选型,
主要是由空调系统所需要的总冷负荷及送风量来匹配适宜类型的空调机组
。
首先依据空调系统负荷计算
结果选定该空调箱所需风量、冷热量、风压以及出风口噪声和空气过滤等要求。由于设计或制作等多方面因素,在使用中常会发现选用的组合式空调机组存在冷量缺乏、风量缺乏、箱体外表结露、凝水盘...
空气能热泵
选型
要注意
什么
?
答:
一、冬夏两用机组
的
容量选择 空气源热泵机组作为夏季空调冷源,不需再另外设计或由用户自行设置其他空调制冷设备。一台机组既要考虑冬季制热要求,又要考虑夏季制冷要求,特别是冬季制热时热水温度可达50℃,供回水温差为5℃; 而夏季制冷时生产7℃冷水,供回水温差为7℃,冬夏季输送冷热水的循环水泵怎样...
空调怎么
选型
?
答:
答:一看噪音值 二看COP值 此COP值就是实际冷量与耗电量的比值,COP值越高,说明空调越省电
。所以省电不能单凭变频技术就可以确定的,它含概了多种技术的综合体,若想节电,还是看结果、看COP值是最直接的方法了。三是否健康 现代化的空调一般都有除菌设施,可以咨询,也可以看结构来货比三家...
车间中央空调
选型
标准
答:
车间中央空调选型标准主要依据车间的实际需求、环境条件、能耗要求、预算限制等多个维度
。首先,在选择车间中央空调时,必须考虑车间的面积和高度。这些空间参数直接决定了空调的制冷量和送风能力。例如,对于面积大、高度较高的车间,需要选用制冷量大、送风距离远的中央空调,以确保整个空间的温度均匀分布。...
根据
室内面积如何对空调
选型
?
答:
通常是
根据
用途、面积、楼层、朝向、房屋高度及人员多少来计算,一般家用可以根据每个房间的面积及密封保温条件好坏,按每平方米配制冷量160-220计算出空调的制冷量大小即可。如制冷量2500W的一匹空调,适合12平米左右的房间使用。空调
的选型
应根据实际使用情况而定,使用频率高,开机时间长的,可以考虑购买...
风机盘管是
根据什么
来
选型的
答:
机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应
根据
实际
的
建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。4、其它因素 a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管,加装消声处理装置...
新风机组怎么
选型
啊?是
根据
新风量选择机型还是新风负荷选啊?其实概念...
答:
根据
新风量选择机型 新风量和新风负荷不同,新风负荷指
的是
由于引进新风而增加的那部分室内冷负荷。空调系统中引入室外新鲜空气(简称新风)是保证良好室内空气品质的关键。在夏季室外空气焓值和气温高于室内空气焓值和气温时,空调系统为处理新风势必要消耗冷量。而冬季室外气温比室内气温低且含湿量也低时,...
高压柜(KYN28)中真空断路器(VS1)是
根据什么选型的
,是根据变压器高压侧电 ...
答:
高压柜是设置在变压器高压侧
的
,作为变压器的电源开关使用的,所以其中的真空断路器的电流应当大于变压器高压侧额定电流值。同时,其额定电压应当与高压柜的额定电压匹配。断路器的开断电流应当大于变压器高压侧发生短路时能够产生的最大短路电流值,开关柜的动稳定和热稳定都应当大于变压器高压侧发生短路时产生...
风机盘管是
根据什么
来
选型的
?
答:
2
根据
状态点确定总送风量,减去新风量得风盘送风量 3根据风量选择风盘型号台数。4、校核风盘冷量。在给出的计算例子中,校核的冷量比室内冷负荷大得多。在上述
选型
过程中,风量是引导房间内部热量交换的
重要
媒介,如果风量达不到,热湿比线就会偏离原先的设定过程,所以通常上优先考虑风量。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
组合式空调机组选型参数
组空怎么选型
组合式空调机组的风压
空调机组选型复核
空调机组选型
水泵选型的主要依据是所需的
什么是组成的依据
选型依据
联轴器的选型依据