99问答网
所有问题
当前搜索:
线路电压互感器检修
10kv
电压互感器检修
项目有哪些
答:
1)外部检修
a)油位计及油位高度 油位计应清洁,无堵塞,无渗漏,油面要调整到标准高度,器身与引线不能露出油面
。b)瓷套管 检查有无裂纹、破损,螺栓是否松动、生锈,充油套管的绝缘抽有无漏损,油面高度和油色是否正常。c)阀门 是否灵活,有无渗漏现象。d)引线 接触是否紧密、牢固,全部螺栓是否...
如何进行
电压互感器检修
答:
2. 中修:互感器的解体检修,包括器身的解体检修,器身的整修,清扫及干燥处理,并包括小修全部项目
。中修 5-10 年一次。3. 大修:部分或全部更换绕组,包括小、中修全部项目。大修 15-20 年一次。(三)电压互感器的检修周期及检修前、后的试验项目和标准按《牵引变电所运行检修规程》执行。 二、...
电压互感器
故障如何
检修
?
答:
5.电压指示不稳:检查接地是否良好。6.电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路
。7.电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。8.声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。通过前边几点基本可以看...
35kV
线路电压互感器
转
检修
,其二次空开需要断开吗?为什么?
答:
三十五千伏线路电压互感器转检修,其二次空开,肯定是需要断开的
。因为,电压和电流仍存在于变压器内。会造成放电现象。如果不进行放电。高压电流会对人体造成极大伤害。
电压互感器
正常巡视项目有哪些?
答:
(2)接入
电路
之前,应校验
电压互感器
的极性。(3)接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和设备的安全。(4)运行中的电压互感器在任何情况下都不得短路,其一、二次侧都应安装熔断器,并在一次侧装设隔离开关。(5)在电源
检修
期间,为防止二次侧电源向一次侧送...
电压互感器
正常巡视哪些项目?
答:
1、
电压互感器
瓷瓶是否清洁、完整,有无损坏及裂纹,有无放电现象。2、电压互感器的油位是否正常,有无渗、漏油现象,若油位看不清,应查明原因。3、电压互感器内部声音是否正常。4、高压侧引线的两端头连接是否良好,有无过热。5、电压互感器的二次侧和外壳接地是否良好。6、端子箱门是否关好、端子...
如何检查
互感器
是否故障??
答:
◆符合国家
检修
规程:设备电源输出全部为真实
电压
和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟
互感器
的真实状态,符合国家相关检修规定。◆功能齐全:可检测CT的伏安特性、变比、极性、自动计算拐点电压和电流值及5%和10%误差曲线、二次交流耐压、CT一次通流(二次回路检查)和CT退磁等项目...
电压互感器
怎么做耐压试验检测好坏?
答:
简述如下。第一你要有做耐压试验的检测仪器和设备,当然这些设备和仪器必须是检定合格的。第二是把
互感器
的一二次线包绕组的线头都接在一起作为一头,互感器的其它金属件和外壳接地等接在一起作为另一头,在二头上施加
电压
,能够满足国标等要求的算合格,不然就是不合格的。第三做这个试验的人是要有...
电压互感器
现场校验怎样接线
答:
检测误差
线路
:1:需要标准导线,标准互感器,校验仪,升压器(
电压互感器
)2:记好两个原则,To指标准,Tx指被测。那么仪器的TO就与标准的x相连,仪器的a接互感器的a,再从互感器的a接到标准的a,仪器的TX就接互感器的x。最后从互感器上接负载并联就行。3:注意事项是a的公共端应接在互感器上...
电流互感器和
电压互感器
在运行中常见的故障有哪些?怎样处理
答:
一、220kV
电压互感器
二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理 1、异常现象 (1)母线电压表,有功表无功表降为零。 (2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。 (3)故障录波器可能动作。 2、异常处理 (1)汇报调度。 (2)停用该母线上
线路
距离保护(相间及接地)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线路保护用线路电压互感器
母线电压互感器运行转检修
母线和线路电压互感器
电压互感器检修
电压互感器的检修注意事项
电压互感器由运行转检修
电压互感器检修安全措施
在检修电压互感器时采取的措施
电压互感器二次熔丝熔断的检修过程