99问答网
所有问题
当前搜索:
线槽内电缆敷设规范
金属
线槽敷设规范
有哪些?
答:
线槽内电线
或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。有电磁兼容
要求
的线路与其他线路
敷设
于同一金属线槽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。注:控制、信号等线路可视为...
线槽
安装注意事项线槽安装
要求
答:
5、
敷设
在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计
要求
位置设防火隔堵措施。6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,
电缆线槽
跨变形缝处设补偿装置。7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小...
电缆沟
内电缆敷设
的
要求
有哪些?
答:
电缆沟
内电缆敷设要求
如下:(1)电缆沟或电缆隧道应有防水排水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。积水可直接接人排水管道或经集水坑用泵排出。(2)电缆沟底应平整,沟壁沟底需用水泥砂浆抹面。(3)电缆支架层间垂直距离和通道宽度应符合要求。(4)电缆支架间或固定点间的距离应符合要求。(5)电缆...
线槽
安装
要求
有什么?
答:
地面内暗装金属
线槽
布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。不同电压、不同用途的
电缆
不宜
敷设
在同一层电缆桥架内:(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;(3)应急照明和其他照明的电缆;(4)电...
综合布线
电缆
桥架及
线槽
的安装
要求
有哪些
答:
(6)线槽转弯半径不应小于其
槽内
的
线缆
最小允许弯曲半径的最大者。(7)盖板应紧固。并且要错位盖板槽。(8)金属
线槽敷设
时,在
线槽
接头间距1~1.5m处、离开线槽两端口0.5m处、转弯处,应设置支架或吊架。支吊架应保持垂直、整齐牢固、无歪斜现象。(9)为了防止电磁干扰,宜用辫式铜带把线槽连接...
消防
电缆
最新
规范要求
答:
(1)火灾自动报警系统布线应遵守《电气装置1KV及以下配线工程施工及验收
规范
》GB50258-96。(2)火灾自动报警系统的传输线路线芯截面,除满足技术
要求
外,还需满足机械强度要求。铜芯绝缘导线穿管敷设的最小截面为1.0mm2;
线槽内敷设
的最小截面为0.75mm2;多芯
电缆
的最小截面为0.5mm2。(3)传输...
电缆
直埋
敷设
方式应符合什么
规定
答:
1、
电缆敷设
安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关
规范规定要求
的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。2、人力
敷设电缆
时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当...
线槽内
的导线截面积总和应该不超过内部截面积的多少
答:
《金属线槽配线安装
规范
》3.12.1.2 在同一
线槽内
(包括绝缘在内)的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%。《低压配电设计规范》( GB 50054-95)第5.6.14条
电缆
在桥架
内敷设
时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
线槽桥架安装
规范
吊顶
内线槽
的排布
答:
线槽桥架安装
规范
柱
内线槽
暗
敷设
:配合柱钢筋绑扎同时施工,在柱竖向钢筋立完之后,套箍筋前;竖井内线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净,竖井内墙面及顶板涂料完工;其它部位水平线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净。支架、吊架的制作与安装 线槽吊架:结合给排水、通风空调专业图纸,排布吊顶内风管...
综合布线施工
标准规范
是什么
答:
④布放
线缆
时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平
线槽
中
敷设电缆
时,电缆应顺直,尽量避免交叉。 ⑤留线长度:楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m,网 络机柜留长度3m以上,无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m,有特殊
要求
的应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线槽内电线电缆规范铺设
电缆敷设规范要求
电缆穿线管的安装规范
电缆槽盒安装规范
线槽敷设的规范和注意事项
电线管敷设规范
电缆线槽安全规范要求
装甲车辆电缆敷设规范
动力线槽布线标准