答:
2.3.1管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行
,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。2.3.2建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成稳检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。2.3.3
保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净
,施工过...
设备管道保温
规范标准[详]
答:
1、管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行
,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。2、建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成稳检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。3、
保温前必须将地沟管井内的杂物清理
...
管道保温
质量
要求
答:
管道和设备的保温施工质量控制要求主要有:
⑴、管道、设备的保温施工应在水压试验合格后进行,监理应在试压过程中全程旁站
;⑵、
保温层的材质、规格及厚度应符合设计要求
,工程部应督促监理做好进场材料验收;⑶、保温层与管道及设备结合紧密,保温层绑扎牢固,粘接均匀,保温层之间连接紧密;⑷、固定支架处...
管道保温
层施工
技术要求
有谁知道吗?
答:
2、保温应在管道试压及涂漆合格后进行
。必要时,无缝钢管可预先做保温,但应将管道连接处和环形焊缝留出,待水压试验合格后,再将连接处保温。3、采用湿法施工的保温工程,室外平均温度低于5_C时,应按冬季施工采取防冻措施。4、保温层施工,应符合下列要求:(1)保温层厚度大于lOOmm时,应分层施工;(2...
管道保温
规范和标准gb
答:
设备与管道的保温效果应满足工艺要求或设计要求。
保温结构的表面温度应符合下列要求:当环境温度不超过25℃时,其表面温度不超过50℃
;当环境温度大于25记时,其表面温度不超过环境温度与25℃之和。保冷结构的表面温度应高于设计采用的当地露点温度1-2℃。散热损失应不超过GB4272-84《设备及管道保温技术...
管道保温
规范和标准
答:
法律分析:
管道保温
规范主要是,GB/T 4272-2008
设备
及管道绝热
技术
通则,GB/T 8175-2008 设备及管道绝热设计导则 ,GB 50274-2013工业设备及管道绝热工程设计规范,GB 60126-2008 工业设备及管道绝热工程施工规范;GB/T 50185-2019 工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准。法律依据:《中华人民共和国...
消火栓
管道保温
有哪些
要求
?
答:
《建筑消防设计规范》、《住宅给水管道工程防冻保温技术规程》管道保温准备;
管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行
。建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成隐检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。保温前必须将地沟管井的杂物清理干净,确保施工场面及地沟...
关于
设备
及
管道
绝热层施工
技术要求
的说法,正确的有( )
答:
采用捆扎法施工时,不得采用“螺旋式捆扎”的方法。A.厚度和宽度 1.当采用一种绝热制品,
保温
层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于 80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。B.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。C.保冷
设备
及
管道
上的...
管道
及
设备
防腐
保温
参照什么规范
答:
规范主要内容:研究将胶黏剂层制备工艺从现有挤出机挤出包变为静电粉末喷涂,即在环氧粉末层胶化过程中将胶黏剂粉末喷涂上去,取代大型挤出机,解决原工艺操作控制难和三层间剥离性能不稳定等问题。该
技术
发明能够提高三层结构的整体性,改善三层结构防腐层附着力和抗阴极剥离性能,节省挤出机
设备
,降低三层...
管道保温
国家执行标准
答:
管道保温
国家执行的标准主要是,GB/T 4272-2008
设备
及管道绝热
技术
通则,GB/T 8175-2008 设备及管道绝热设计导则 ,GB 50274-2013工业设备及管道绝热工程设计规范,GB 60126-2008 工业设备及管道绝热工程施工规范 GB/T 50185-2019 工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准。