99问答网
所有问题
当前搜索:
管道保温施工规范和标准
管道保温规范和标准
答:
法律分析:
管道保温
规范主要是,GB/T 4272-2008 设备及管道绝热技术通则,GB/T 8175-2008 设备及管道绝热设计导则 ,GB 50274-2013工业设备及管道绝热工程设计规范,GB 60126-2008 工业设备及管道绝热工程
施工规范
;GB/T 50185-2019 工业设备及管道绝热
工程施工
质量验收
标准
。法律依据:《中华人民共和国产...
管道保温
层
施工
规定
答:
管道保温
层的
施工
应符合下列规定焊接后施工在管道焊接、水压试验合格后进行。留有间隙法兰两侧应留有间隙,每侧间隙的宽度为螺栓长加20~30mm。流留出空隙保温层与滑动支座、吊架、支架处应留出空隙。隣留伸缩缝硬质保温结构,应留伸缩缝。保温材料不得受潮施工期间,不得使保温材料受潮。允许偏...
管道及
设备
保温施工
工艺
标准
?
答:
2.3.1
管道及
设备的
保温
应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。2.3.2建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成稳检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序
施工
。2.3.3保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过...
管道保温规范和标准
gb
答:
保护层完整牢固,均匀一致,无脱落、透水、开裂、翻边、起皮和破损现象,并无明显凹凸现 象和变形。
保温
结构表面色泽均匀,无腐蚀,横平竖直,整齐美观。防腐涂色符合HGJ010043-91《管道涂色》的要求。设备
与管道
的保温效果应满足工艺要求或设计要求。保温结构的表面温度应符合下列要求:当环境温度不超过25℃...
管道保温
层
施工
要符合哪些规定?
答:
管道保温
层的
施工
应符合下列规定:\x0d\x0a \x0d\x0a1.在管道焊接、水压试验合格后进行;\x0d\x0a2.法兰两侧应留有间隙,每侧间隙的宽度为螺栓长加20~30mm;\x0d\x0a3.保温层与滑动支座、吊架、支架处应留出空隙;\x0d\x0a4.硬质保温结构,应留伸缩缝;\x0d\x0a5.施工期间,...
聚氨酯直埋发泡
保温管
技术要求
及施工规范
答:
聚氨酯
保温管
技术要求及
施工规范
一、技术要求 1、钢管 (1)钢管材料、尺寸公差及性能应符合CJ/T 322或GB/T 9711.1或GB/T 8163
标准
规定。(2)钢管外径尺寸和最小壁厚应符合如下规定 (3)发泡前钢管表面应加以清理,去除铁锈、轧钢鳞片、油脂、灰尘、漆、水分或其他沾染物。2、保温层(聚氨酯...
管道保温
的
施工
做法是什么?
答:
2、保温应在
管道
试压及涂漆合格后进行。必要时,无缝钢管可预先做保温,但应将管道连接处和环形焊缝留出,待水压试验合格后,再将连接处保温。3、采用湿法施工的
保温工程
,室外平均温度低于5_C时,应按冬季施工采取防冻措施。4、保温层施工,应符合下列要求:(1)保温层厚度大于lOOmm时,应分层施工;(2...
设备
管道保温规范标准
[详]
答:
设备
管道保温规范标准
1、管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。2、建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成稳检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序
施工
。3、保温前必须将...
消防
水管保温规范
消防管道橡塑保温怎么做
答:
1、钢卷尺、美工刀、剪刀、记号笔、圆规、钢筋、手锤、剁子、弯钩、靠尺、铁锹、平抹子。三、 橡塑保温材料室内给排水
管道保温施工
流程 管道表面清理→保温材料下料→涂抹胶水→保温成型→保温层施工 四、保温材料要求 1、保温 设置在不采暖房间及地下室生活水箱/屋顶消防水箱均采用60mm厚硬聚氨脂泡沫...
通风
管道保温施工规范
答:
1、对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种
管道
的标高范围。2、解决各种通风管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下
水管
相碰,则应改变冷...
1