99问答网
所有问题
当前搜索:
管桩桩身承载力计算
预应力
管桩
的抗拔
承载力
怎么
计算
答:
2.1土体提供的竖向抗拔
承载力计算
根据表1,桩端持力层为⑦1层砂质粉土,可得出PHCAB500
管桩
单桩抗拔承载力设计值Rtd=680kN。2.2
桩身
结构强度验算 抗拔桩竖向承载力除了满足桩土相互作用的抗拔承载力外,还需满足PHC管桩自身桩身结构强度要求。根据国标图集《预应力混凝土管桩》(图集号10G409)式6...
phc
管桩
的单
桩承载力
是多少?
答:
5、PS:通常PHC-AB500的
管桩
都是壁厚100的,单节长度通常在7~15米。6、单桩/面积得强度。500/3.14*2=79.6半径 3.14*79.6*79.6=19895 1850000N/19895=93MPA。
PHC桩单
桩承载力
是多少吨?
答:
第一,管桩自身的承载能力;第二,基土的承载能力。
根据《建筑地基基础设计规范GB50007-2002 》8.5.5-3条的公式Ra=qpa*Ap+up∑qsia*lif
,其中Ap为桩的截面积,up为桩截面的周长,lif为桩长度,qpa为桩端土承载力,qsia为桩周土摩阻力。即单桩承载力由桩长、桩径、桩端土承载力、桩周土摩阻...
静压
管桩
单桩极限
承载力
为1650KN换算吨的话为多少吨
答:
静压管桩单桩极限承载力为1650KN换算吨的话为168.36吨
。KN工程设计中常用单位,不能与质量直接换算,根据10kN=1000kg Xg,所以1吨的质量产生的荷载效应为10kN。1USton=8.89645kN。静压管桩的优点:1、低噪声、无振动、无污染,可以24小时连续施工,缩短建设工期,创造时间效益,从而降低工程造价。2、...
设计采用
管桩
时单
桩承载力
怎么确定
答:
即在场地打若干测试用
桩
,测试出极限
承载力
,然后根据规范公式(其实就是把极限承载力除以2)得出承载力特征值。当然,要满足必要的概率分布。2、如果不做实验,也可以根据地质报告给出的每层土摩擦力和端承力估算出极限承载力,然后再得出特征值。3、要求特别高的桩基,必须实验确定。
管桩承载力
极限值是怎么来的
答:
通常的是:
管桩
的
承载力
设计值*2/1.35来作为极限压力值。
求问静压
管桩
单
桩承载力
与终压力的关系,例如现施工工程,其单桩承载力...
答:
这个要根据设计单位的地质勘测来定的,一般两都的关系范围都是在:静压
管桩
终压力=管桩单
桩承载力
*2.0~2.5倍安全系数。单桩承载力设计为2300KN,那么其终压力应为2300*2.0~2300*2.5之间了,终压力也就是460吨~570吨之间了。
管桩
入土深度
计算
表格
答:
按桩的容许
承载力
为aR= 544.90KN进行
计算桩
的入土桩长,且不考虑桩端的闭塞效应。(1)钢
管桩
的竖向荷载计算:有以上计算可知,居中行走时中部在单排钢管桩中心线时,单排钢管桩中间的钢管桩受力最大:RL=544.09KN 钢管桩等自重计算:钢管桩顶面标高为+5.14m,暂按入土1...
土建
管桩计算
方式
答:
打、压预应力钢筋混凝土管桩按设计桩长(不包括桩尖)以延长米
计算
L――设计桩长(不包括桩尖);送桩长度按设计桩顶标高至打桩前的自然地坪标高另加0.50m计算(计量单位:m)L――送桩长度+0.5m;其中:送桩长度――设计桩顶标高至自然地坪;
管桩桩
尖按设计图示重量计算;桩头灌芯按设计尺寸以灌注...
管桩
图集中
桩身
结构轴心受压
承载力
设计值同桩机实际现场沉桩压力是如何...
答:
设计
承载力
和静载试验承载力是1:2。而压
桩
力和承载力并没有换算关系,压桩力一般达不到试验承载力,但是随着桩周土体固结,桩的承载力会有一定的提升。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
管桩极限承载力计算
预应力管桩承载力计算方法
300管桩单桩承载力多少吨
预应力管桩桩身承载力设计值
预制桩承载力计算
预应力管桩承载力计算
钢管桩承载力计算公式
桩基承载力计算公式
端承桩承载力计算规范最新