管桩偏位允许偏差规范最新
管桩
的
偏位允许
值是多少?
答:
垂直基础梁中心线最大
允许偏差
100+0.01H 沿基础梁中心线最大允许偏差150+0.01H 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。桩基施工中对桩的偏差必须严格...
桩
位偏差允许
值桩位偏差允许范围
答:
1、群桩20mm;单排桩10mm。2、《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》GB50202-2002验收规定:桩位的放样
允许偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。3、当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。4、当桩顶设计标高低于施工场地标高,...
桩位偏移多大符合
规范
要求
答:
一、1~3根单排桩垂直于中心线方向和群桩基础的边桩的桩
位允许偏差
:1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差为D/6且不大于100;D>1000时,允许偏差为100+0.01H。2、套管成孔灌注桩:D≤1500时,允许偏差为70,;D>1500时,允许偏差为 100。3、千成孔灌注桩:允许偏差为70。4、人工挖孔空柱...
预应力
管桩
验收
规范允许偏差
多少
答:
群桩桩位的放样
允许偏差
为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差为10mm。预应力
管桩
验收尤其要注意竖向偏差,根据规定,控制桩顶标高的允许偏差为-50-+100mm,但实际施工过程中,偏差过大会给施工造成很大的麻烦,严重情况下还会造成严重的损失。二、管桩验收资料要做哪些预应力管桩竣工验收时需要提交相关资料,主要...
PHC
管桩
施工可以
偏位
多少?
答:
控制在1%以内。PHC
管桩
(高强预应力混凝土管桩)由于具有桩身成型质量好、混凝土强度高、单桩承载力大、耐冲击性能好、穿透力强、价格便宜、施工快捷且采取静压施工时对周围环境影响小等优点而被广泛应用于多层及高层建筑结构的基础工程中。PHC管桩施工注意事项 在打桩的过程之中,就会产生一定的打桩应力,其...
预应力
管桩
在沉桩中的桩
位允许偏差
是多少?
答:
桩基施工中对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩
位偏差
主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的
允许偏差
为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。
工程桩桩
位允许偏差
?
答:
桩基施工中对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩
位偏差
我们主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条我们控制桩顶标高的
允许偏差
为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及...
管桩偏位
如何处理
答:
这样需要看
偏位
多少,一般施工
允许
的范围为
管桩
长度的1/17,你可以从桩基础
规范
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2002 5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩,先张法预应力管桩。钢桩)的桩
位偏差
,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩...
PHC
管桩
施工可以
偏位
多少
答:
桩的垂直偏差应控制在1%以内,平面位置的偏差符合下表所列
允许偏差
。序号 项目 允许偏差mm 1 单排或双排条形桩基 (1)垂直于条形桩基纵轴方向 100 (2)平行于条形桩基纵轴方向 150 2 桩数为1-3根桩基中的桩 100 3 桩数为4-16根桩基中的桩 1/2桩径或边长 4 桩数大于16根桩基中的桩 (1)最...
先张法预应力混凝土
管桩
的桩
位偏差允许
范围是多少?
答:
1、单
桩
:8cm;2、桩数2-4的:10;3、数量为5-16的:周边桩为10,中间的为D/3和150中的大值;4、大于16的:周边桩为15,中间的为D/2;此外单排和双排条形桩基,垂直于长边的为10,平行于长边的为15。以上单位全部为cm。实际上在工地上,只要保证离承台边有10cm就够了,往里面没事,往...