99问答网
所有问题
当前搜索:
管桩三四类桩如何处理
三类桩
四类桩怎么处理
三类桩四类桩处理方法
答:
1、基桩处理方法:对缺陷在上部的基桩采取开挖处理
,对缺陷在中部(或在上部而无法开挖的) 需重新确定桩位补加基桩;对缺陷在下部的,可通过高应变法验证单桩竖向极限承载力(如实测承载力满足设要求,可直接使用。否则,必须进行工程处理。2、管桩处理方法:
要检查出现受伤部位的深度
,根据深度,在桩中放...
建筑工程钻孔灌注桩出现三类桩,
四类桩怎么处理
答:
1、三类桩补强:对管桩进行填芯加固处理
,填芯按设计要求采用C35微膨胀细石混凝土,长度至桩底进行满灌,填芯混凝土钢筋配置同静载实验配筋;同管桩基础与承台的锚筋,底部不设托盘,对管桩桩芯进行满灌处理。2、桩间土补强:对每根桩重新进行小应变实验,其承载力满足设计规范要求,考虑对桩间土采取...
三类桩
四类桩怎么处理
答:
四类(Ⅳ类):桩身具有严重缺陷。对有缺陷基桩,要选择合适的处理方法。
对缺陷在上部的基桩采取开挖处理
,对缺陷在中部(或在上部而无法开挖的)须重新确定桩位补加基桩;对缺陷在下部的,可通过高应变法验证单桩竖向极限承载力(如实测承载力满足设要求,可直接使用。否则,必须进行工程处理。如果是管桩...
桩
基础有哪些类型?
答:
桩基础施工分类方法很多,按照使用功能分类,桩基础有以下几种类型:1、竖向抗压桩 竖向抗压桩主要承受竖向荷载, 是主要的受荷形式。根据荷载传递特征, 可分为摩擦桩、端承摩擦桩、摩擦端承桩及端承
桩四类
。2、竖向抗拔桩 主要承受竖向抗拔荷载的桩,应进行桩身强度和抗裂性能以及抗拔承载力验算。
3
、...
桩
工程 phc a400 8 7 10是什么意思?
答:
沉桩工艺有两种:静压和锤击。目前长三角地区以静压桩为主。就上海地区而言,PHC-500(100)
管桩
单桩竖向承载力可达2000KN以上,PHC-A500(100)型管桩价格为105元/m,施工采用超高强预应力混凝土管桩(PHC桩),打桩前需做好桩锤、桩架选择,确定管桩龄期,打桩过程中插桩、锤打、接桩、送桩均采取了相应...
冲孔灌注
桩
检测后
如何
分类,比如三类桩
答:
(2)小量挤土桩: 冲击成孔灌注桩、H型钢桩、开口钢
管桩
和开口预应力混凝土
管桩
等。在桩的设置过程中对桩周土体稍 有排挤作用,但土的强度荷变形性质变化不大。(
3
)挤土桩 :实心的预制桩、下端封闭的管桩、木桩以及沉管灌注桩等在锤击和振动贯人过程中都要将桩位处的土体 大量排挤开,使土体...
预应力
管桩管桩
分类有哪些
答:
3
、
管桩
按抗弯性能或有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型等,其有效预压应力值分别为4MPA、6MPA、8MPA、10MPA,其计算值应在各自规定值的 范围内,管桩的抗弯性能应符合附录C的规定。预应力混凝土薄壁管桩主要考虑承受纵向压力,其抗弯性能应满足管桩吊运和堆放要求。桩的分类主要从桩的几何特征、...
请问什么是a
桩
,什么是ab桩,什么是预制桩
答:
2.A桩 A桩是指预应力混凝土空心
管桩
的一种,根据《先张法预应力混凝土管桩》(GBT 13476-2009)中5.2条规定,管桩的混凝土有效预压应力值分别4.0N/m㎡。抗弯性根据表4显示,管桩性能因外径不同而不同,以400A桩为例,抗裂弯矩为5
4
KN·m,极限弯矩为81KN·m。
3
.AB桩 AB桩是指预应力混凝土空心...
桩基
施工完,截桩头后,下一步该进行什么程式?
答:
4
)、现场专案监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)、检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须
处理
架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查
桩基
施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)、稽核施工装置报...
谈公路工程软基
处理
中PHC
桩
检测工作
答:
二、单
桩
静载试验检测要求 当岩土工程条件简单且以压桩力控制桩长或岩石土工程条件简单且有类似经验时,可用工程桩进行单桩竖向抗压静载荷试验,但应按有关规定增加一倍的检测数量,检测应符合下列规定: (一)单栋建筑物每一条件下的桩的试验数量不应少于6根(总桩数少于50根时,不少于
4
根),其中有
3
根(总桩数...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
管桩三类桩一般怎么处理
管桩四类桩能不能处理
预制管桩桩头破损如何处理
管桩三类四类桩是指
三四类桩处理依据规范
管桩三四类桩
管桩爆桩怎么处理