99问答网
所有问题
当前搜索:
箍筋面积配筋率计算
怎样
计算箍筋配筋率
,计算箍筋配筋率时,箍筋的枝数是指什么,请各位大虾...
答:
计算公式:ρ(sv)=A(sv)/bs=nA(sv1)/bs
式中:n为发挥抗剪作用的箍筋肢数,A(sv1)为箍筋单肢截面面积,直接按圆形计算。 (2)体积配箍率ρ(v):指单位体积混凝土内箍筋所占的含量,即箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应箍筋的一个间距(S)范围内砼体积的比率。复合箍筋...
箍筋配筋
的
计算
公式
答:
箍筋面积配筋率是建筑术语,适用于钢筋混凝土结构,
计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)
。抗震设计时的框架梁,沿梁全长箍筋的面积配筋率应符合下列规定:一级 ρsv,min=0.30×ft/fyv。二级 ρsv,min=0.28×ft/fyv。三,四级 ρsv,min=0.26×ft/fyv。 (见《高规》6.3.5)...
箍筋
的
面积计算
公式
答:
计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)
。箍筋的截面积Asv:单肢箍截面面积可以查表,也可以自己计算。圆形面积计算公式:πr^2=3.1415926×4^2=50.265mm^2查钢筋面积表得:Φ8钢筋的截面面积=50.3mm^2箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6...
怎么根据pkpm
算
出的
箍筋配筋面积
配箍筋???
答:
首先要清楚前处理输入箍筋间距,G1.2-0.0代表为柱子加密区每100间距配置1.2CM平方的箍筋(单方向),如果采用3肢箍的话配8@100就是0.5*3=1.5,足够了。所以这个柱子可以配8@100/200 同理对于梁的G0.5-0.5,前面的是加密区
箍筋面积
,后面的是非加密区箍筋面积,假如这根梁是2肢箍筋,那...
混凝土的
配筋率
怎么
计算
的
答:
计算公式为:
方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s)
;螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)(见《混凝土结构设计规范GB50010-2010》6.6.3条规定)。式中,l1和l2为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度。柱箍筋加密区最小配筋率计算公式为:ρv,min=λv×fc/...
如何计算配筋率,
配筋率计算
公式。?
答:
计算
公式:ρ=A(s)/bh(0)。 此处括号内实为角标。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面
面积
;b为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。
配筋率
是反映配筋数量的一个参数。最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁受拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率...
求配箍率和
配筋率
区别
答:
配箍率和
配筋率
配箍率分体积配箍率和面积配箍率 1.概念:两者均对箍筋而言,所以也叫体积配箍率和面积配箍率 (1).面积配箍率 (ρsv):是在垂直箍筋的截面bs(b为构件宽,s为箍筋间距)中,
箍筋面积
所占的比率(钢箍面积为肢数 乘每根钢筋的面积)。
计算
公式:ρsv=Asv/bs=n...
配筋率
公式
怎么算
答:
配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。
配筋率
是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别
计算
)钢筋的
面积
与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以...
如何
计算
单筋梁的
配筋
答:
2、箍筋面积配筋率:面积配筋率(ρsv):配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。 其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。计算公式为:
ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)
。最小配筋率:梁:ρsv,min=0.24×ft...
怎样
计算箍筋
的体积配箍率啊?谢谢
答:
体积配箍率(ρv):
箍筋
体积与相应的混凝土构件体积的比率。
计算
公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)。式中,l1和l2为混凝土核心
面积
内的长度,即需减去保护层厚度;计算复合箍的体积
配筋率
时,应扣除重叠部分的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
沿梁全长箍筋的面积配筋率
梁全长箍筋面积配筋率
箍筋面积配筋率有没有360限制
箍筋配筋率怎么计算
箍筋配筋率计算公式
箍筋配筋面积
柱箍筋的体积配筋率
梁箍筋计算面积
箍筋面积计算