99问答网
所有问题
当前搜索:
筏板范围内柱子需要设置箍筋吗
柱子
钢筋深入
筏板内
,在筏板里面那部分按规范
要箍筋吗
答:
不需要
。不过,现实在筏板底部及顶部各设置一根。为了固定钢筋。
锚入
筏板内
的
柱
是否
需要设置
单支
箍筋
?
答:
需要设置
正常
设置箍筋
在基础内部的
柱
纵向钢筋可以不
设置箍筋
对还是错?
答:
错误,
任何基础筏板内的柱纵向钢筋必须设置箍筋
,间距必须≤500,且不少于2道矩形封闭箍筋,打字不易,理解请采纳,未理解可追问!
地下室
柱
脚在
筏板里需要箍筋吗
答:
柱脚纵筋以插筋方式锚入筏板内,在筏板厚度内箍筋的间距不得大于500且不少于两道,
不必要内箍
。见11G101-3第59页上中部大样。
筏板
基础柱帽
里要
放
箍筋吗
答:
要放
。筏板基础底板内的柱子箍筋不需要加密的。在房屋建设中,要将柱子受力钢筋伸入筏板基础底部进行锚固,因筏板内对柱子并不产生剪力,所以理论上是不需要设置箍筋,更不用加密箍筋。施工中为了定位柱内受力钢筋,在筏板基础厚度范围内的底部和上部各设一个箍筋,使其不变形。
1.4米的
笩板
基础,里面的
柱箍筋需
多少个
答:
1.4米厚度的
筏板
,
柱子
插筋只配外箍,间距不大于500,所以每柱只要4个
箍筋
,上下各一个,中间均分2个箍(3个间距)。
基础伐板内的
柱子箍筋
间距是多少?
答:
根据18G901-3图集要求,基础
筏板内柱子箍筋
间距≤500且不少于2道封闭箍(非复合箍)
筏板
基础底板内的
柱子箍筋需要
加密吗
答:
不需要,间距不大于500吧不少于三道箍筋,而且不
需要内箍筋
即可了呢
一米
筏板
基础
内柱子箍筋要
几个
答:
一米筏板,是说一米厚的
筏板吗
?三个,只要外箍。11G101-3第59页。
1.8米厚
筏板内柱箍筋
间距是多少
答:
筏板
厚度内,
柱子
插筋只要外箍,不必要
内
箍;筏板厚度1.8米内,柱子外箍的间距不得大500,且不少于4道。见11G101-3第59页,或16G101-3.