空调系统冷却塔怎么选
冷却塔
的选用原则是什么?
如何
进行选型计算?方法原来这么简单
答:
选择冷却塔时,
应确保采用的空气干、湿球温度与空调系统的室外计算参数一致,并选用历年平均不保证50小时的温度值
。在确定气象参数时,需考虑湿热空气回流和干扰对冷却效果的影响,必要时对温度值进行调整。冷却塔的设计风压值应大于其安装场所的设计风压值。确定冷却水参数,通过查阅空调制冷设备样本,确定设...
选择冷却塔
需要知道哪些参数?
答:
选择冷却塔时,需要关注一系列关键参数以确保其性能和稳定性。首先,
冷却塔的设计参数应根据空调主机在设计图纸中的具体要求
,包括满足进出水温度条件下的每小时冷却水量和超低噪音标准。制造商需提供设备型号、规格、性能指标、尺寸以及重量等相关资料。其次,冷却塔必须符合GB/T7190.1—2008标准,确保其冷...
空调
主机
冷却塔
配比
答:
冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;假设
空调系统冷却
水量为160m3/h,那么冷却塔的冷却水量=160 ×1.2=192 m3/h,根据就近原则,
选择冷却塔
参数表中冷却水量为200m3/h 的冷却塔。冷却塔的冷却方法,系将热水喷洒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换...
中央
空调冷却塔如何
选型
答:
冷却塔
是根据冷水机冷凝器的水流量来选型的 冷凝器的水流量乘以安全系数 安全系数取1.2 就可以了
中央
空调冷却塔如何
选型?
答:
大致是根据所用空调机组的冷却能力需求大小,
适当放大一个余量系数,并结合空调使用需求情况和所处地域来确定所需要的冷却塔的冷却能力大小的
。放大系数一般选1.1~1.15
空调
常用的
冷却塔
有哪些类型
答:
1. 直流式
冷却塔
:直流式冷却塔是一种常见的冷却塔类型,它的工作原理是通过水泵将热水从冷却设备中循环送到冷却塔中,通过喷淋
系统
将水喷洒到填充层上,使水与空气充分接触,从而达到散热的目的。2. 闭式冷却塔:闭式冷却塔是一种相对环保的冷却塔,它采用封闭式的循环系统,可以有效减少水的浪费和...
选择
合适
冷却塔
设备?
答:
开式
冷却塔
:其传热和传质过程直接发生在水滴或水膜与周围的空气流之间。在该冷却塔中热量首先由盘管中的
系统
液体以对流和传导的方式传到盘管壁,再以传热和传质的方式进行热交换。冷却设备的蒸发损失、飞溅损失及排污损失较大。按混流式结构设计冷却塔,是目前最常用的冷却设备。在这种冷却塔结构中,盘管...
知道制冷量
如何选择
中央
空调冷却塔
答:
根据《采暖通风与
空气调节
设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,
冷却塔
设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。(二)确定需要的冷却循环水量 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解...
中央
空调冷却塔
的选型要素
答:
选用
冷却塔
,需详示下列资料1、循环水量;2、冷却塔的进(热)水温度;3、冷却塔的出(冷)水温度;4、外气湿球温度;5、马达电压及频率;6、循环水水质;7、场地环境状况及可使用面积;8、要求选用之塔型;
...北京。24小时
空调冷却
水
系统
,
怎么选冷却塔
。工程造价多少?
答:
您好,我是暖通设计工程师,规范上要求选用
冷却塔
尽可能的一机对一塔,你这种情况冷量小选用一台冷却塔也行的,冷却塔根据冷却水量
选择
,175KW冷量计算出冷却水量为:10.85KG/S=39060KG/H=39.73m³/H 进出水温度为32-37℃,湿球温度28℃ 冷却塔只要满足40m³/H 即可, 市...