99问答网
所有问题
当前搜索:
空调新风负荷
空调新风负荷
计算公式?
答:
夏季空调新风冷负荷 式中:Qc.o—夏季新风冷负荷,
kW;Mo —新风量,kg/s;ho —室外空气焓值,kJ/kg;hR —室内空气焓值,kJ/kg
冬季空调新风热负荷 式中:Qh.o—空调新风热负荷,kW;to—冬季空调室外空气计算温度,℃;cp—空气的定压比热,kJ/(kg·℃);tR—冬季空调室内空气计算温度,℃。
新风负荷
怎么确定?
答:
新风负荷=新风量*焓差
。新风量确定查看相关规范和标准,尤其是《公共建筑节能设计标准》,一般常用的数据是每人20-30m³/h,全空气系统新风量占10-30%,由此定出新风量。焓差就是新风的焓值-室内设计状态点的焓值。这个查焓湿图。计算可以通过相关软件进行。
为什么选择风机盘管要扣除
新风负荷
?
答:
新风负荷是指引入建筑室内外新鲜空气所需的冷负荷或热负荷
。它与建筑的使用人数、室内外温差、通风需求等因素有关。在空调系统的设计和选择过程中,通常需要通过引入新风来满足空气质量和舒适性的要求。然而,新风的温度通常与室外的温度有所差异。如果在选择风机盘管时没有扣除新风负荷,系统可能会被过于设...
新风负荷
的介绍
答:
在夏季室外空气焓值和气温高于室内空气焓值和气温时,
空调
系统为处理
新风
势必要消耗冷量。而冬季室外气温比室内气温低且含湿量也低时,空调系统要为加热、加湿新风势必要消耗能量。空调工程中处理新风的能耗占到总能耗的25%~30%,对于高级宾馆和办公建筑可高达40%。
空调
设计中,
新风负荷
属于一种冷负荷吗?
答:
按照供冷工况条件来设计的话,新风属于热负荷,且同时要考虑新风的湿负荷
。工程设计过程中,除了考虑供冷工况之外,还要充分考虑空调在新风引入的同时的供热工况调节。
中央
空调
设计新风量,
新风负荷
怎么估算
答:
根据整个房间的送风量乘以10%-15%计算,然后
新风
冷
负荷
就是根据室内外晗差乘以
新风
量就可以计算了。
10万级净化
空调新风负荷
怎么算?
答:
新风
流量的确定 洁净室内应保证供给一定量的新风,其数值应取下列风量中的最大值。1、乱流洁净室总送风量的10%,平行流洁净室总送风量的2%;2、补偿室内排风和保持室内正压值所需的
新风
量;3、保证室内每人每小时的新风量不少于40m3。
请教
空调
计算负荷时
新风负荷
怎么算
答:
商场人员密度取4平方/人。每人
新风
量取20m3/h,折算单位面积
新风
热
负荷
指标50w/m2。维护结构热负荷约50w/m2。
新风负荷
的夏季新风负荷计算方法
答:
Qco=Mo(ho-hR)Qco--夏季
新风
冷
负荷
Mo--
新风
量ho--室外空气的焓值 根据室外干球温度t0和湿球温度ts在焓湿图中找出hohR--室内空气的焓值 根据室内计算温度tR和相对湿度φ在焓湿图中找出hR
分体
空调
要考虑
新风负荷
么
答:
分体式
空调新风
系统是两个独立的系统,新风系统是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理系统,新风换气机将室外新鲜气体经过过滤、净化,通过管道输送到室内。空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷
负荷
;制热系统为空气调节...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空调新风负荷怎么处理
新风负荷
新风冷负荷和室内冷负荷
夏季新风负荷计算公式
新风负荷如何确定
空调供暖新风是否承担负荷
新风负荷怎么计算
空调系统送风量怎么确定
空调冷负荷估算指标 规范