99问答网
所有问题
当前搜索:
空调冷凝水管坡度规范最新
空调冷凝
水排水
坡度
一般是多少
答:
空调冷凝水排水坡度
一般为1/50到1/100。这意味着每水平长度50到100单位,
排水管
的高度应有一个单位的下降。具体的坡度取决于排水管的长度和材料,以确保水能顺利流出,避免堵塞和积水。建议在安装排水管时找专业人士进行施工,以确保合适的排水坡度。
供回水
坡度规范
规定
答:
当风管内可能产生沉积物、凝结水或其他液体时,风管应设置不小于 0.005 的坡度,并在风管的最低点和通风机的底部设排液装置;当排除有氢气或其他比空气密度小的可燃气体混合物时,排风系统的风管应沿气体流动方向具有上倾的坡度,其值不小于 0.005 。空调
水管坡度
空调冷凝
水盘的泄水支管沿水流...
空调冷凝水排水管
安装
规范
答:
空调冷凝水排水管
安装
规范
主要包括:确保
排水管坡度
适当、保持排水顺畅、防止漏水、以及遵循安全和美观的原则。在安装空调冷凝水排水管时,首先要确保排水管具有一定的坡度,以便冷凝水能够顺利排出。一般建议排水管的坡度不小于1%,这样可以避免水在管内积聚,导致排水不畅。同时,排水管的直径也要根据空调的...
空调冷凝水管道的坡度
最小是多少
答:
1%的
坡度
最好,最小不能小于百分之零点五。要是怕坡度大,
冷凝水管
过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。凝结水是重力排水,需要坡度。供回水管设置坡度是为了排气,是水系统的话,供回水管可以上下弯动,但是冷凝水管就不行,必须保证一个坡度,使水能顺利流出;如果是氟系统的话...
空调冷凝
水
坡度
答:
机组
冷凝水排水管坡度
不宜小于0.01,其他水平支干管,沿水流方向,应保持不小于0.002的坡度(氟系统坡度应不小于0.008),且不允许有积水部位,如受条件限制,无坡度敷设时,管内流速不得小于0.25m/s。大风量高静压机组冷凝水排水口处于机组负压段,冷凝水管必须制作存水弯,水封设置见下图。
空调冷凝水管坡度规范
要求
答:
根据《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(GB50243—2016)中规定,
空调冷凝水管坡度
应按设计要求,若设计无要求,则其坡度宜大于等于千分之八,且坡向排水口。
空调冷凝水排水管坡度
应( )。
答:
【答案】:C 本题考查的是水系统管道安装施工技术要求。
冷凝水排水管
的
坡度
应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。
空调排水管坡度
是多少
答:
空调的排水
坡度
应在1%-5%之间,如有条件越大越好。一、中央
空调排水管
的坡度要掌握好了 家用中央空调的排水管在安装的时候,需要注意要有一个倾斜的坡度。确保排水管连接处必须高于总管的高度,不要造成排水管上倾或提升,否则当室内机停止时
冷凝
水会有倒流进入室内机的,从而带来泡天花的严重后果。二、...
空调冷凝水管坡度
多少比较好
答:
1%的
坡度
最好,最小不能小于百分之零点五。要是怕坡度大,
冷凝水管
过长而导致吊顶高度的话,就选用有冷凝水提升泵的室内机。冷凝水提升泵,大金
空调
里面是作为选配件。三菱电机是作为标配件。
空调冷凝水管坡度
多少比较好
答:
一般是3--5%的
坡度
就可以了。也就是稍稍倾斜一点就可以的。