答:
一般空气能工程用循环水泵可以参照随机赠送的技术资料,
根据经验值5Hp应选择不小于7T/h循环量, 10Hp应选择不小于12T/h循环量
,15Hp应选择不小于19T/h循环量.,小循环水箱供水泵应选择不小于4分钟就可以供应或者排空的配置,主管道供水泵因考虑其落差水压(底部压力应小于3.5kg)。扬程可参照各水泵厂...
空气源热泵
中的泳池机从1P到15P如果配威乐或格兰富
水泵
的话分别配哪些...
答:
泵的选型主要看你选配的管径及流量。
建议选用威乐的
,因为威乐相对于格兰富来说,比较皮实,即使有点水垢,也能正常工作。但噪音比格兰富略微大些。
空气能热泵
要多大
水泵
?
答:
50W的水泵。
热泵循环泵就是空气能热水器主机与水箱间的循环泵
,一般情况下热水公司设计的热泵循环泵都是符合主机配置的;热水加压水泵是由于水压过低,无法启动压力开关,所以要配置热水加压水泵;冷水加压水泵是由于冷水压力不够,一般情况下,自家楼顶有水池都是不需要安装的;太阳能循环泵如果安装了太阳能都...
3吨
空气能
配多大功率循环
泵
答:
3吨空气能配多大功率循环泵---配威乐的PH-101即可满足。
空气源热泵水泵的选型:1流量,2杨程
。流量根据流体所承载的负荷来确定。负荷和流量之间有换算公式。空调一般是5度温差。你具体是多少,自己带。可以按温差流量法计算: Q = Cp。r。Vs。△T / 3600 Q = 热负荷(KW)Cp = 定压比热(KJ/...
空气能热泵选型
要注意什么?
答:
一、冬夏两用机组的容量选择 空气源热泵机组作为夏季空调冷源,不需再另外设计或由用户自行设置其他空调制冷设备
。一台机组既要考虑冬季制热要求,又要考虑夏季制冷要求,特别是冬季制热时热水温度可达50℃,供回水温差为5℃; 而夏季制冷时生产7℃冷水,供回水温差为7℃,冬夏季输送冷热水的循环水泵怎样...
...能的循环
水泵
和管道如何
选型
配置? 多台
空气能热泵
是并联好还是同程串...
答:
管道
的选择
要与设计的流量匹配,系统要求的流速、流量决定了管径的大小,系统的压力也是一个必须考虑的因素,因为管径的大小及安装方式,敷设走向决定了管损。多台
水泵
(
热泵
、循环泵)运行最好选择并联使用,这样水泵系统可以互为备用,串联,除非用在必须使用串联的场合,譬如水泵扬程无法满足要求,减少再次...
8P
空气源热泵
需要配多大循环泵
答:
八匹的
空气能
配5.88千瓦的泵。8P的空气能热水器相当于6KW的总功率,1小时就是6度电,你1天开多少时间乘以6就是你1天的电耗了。要参考具体的流量与扬程来配置的
水泵
,而且要配置两个水泵,一个是循环泵,一个是增压泵。其中循环泵根据水的流量来配置,而
热泵
的制热量乘以0.172,就是额定水流量了...
空气源热泵
机组的设计
选型
简单总结?
答:
二、 设备
选型
1、机组小时供热量
空气源热泵
热水机组小时供热量按下式计算:2、贮热水箱
的选择
(1)全日制集中热水供系统贮热水箱有效容积,应根据日耗热量、热泵持续工作时间及热泵工作时间内耗热量等因素确定,当其因素不确定时宜按下式计算:(2)定时热水供应系统的贮热水箱的有效容积宜为定时供应...
空气源热泵
系统
水泵
处的管径大小怎么
选择
,多台水泵一起使用时,水泵处管...
答:
水泵
处的管径大小可以根据水泵的流量来
选择
,多台水泵使用表示机组的总流量较大,是要小一点规格的。
1000平方的
空气能
地暖需要多大的
水泵
答:
您好,房子保温性好的话,1000平方的空气能地暖选用一台60匹的
空气能热泵
机组或两台30匹的空气能热泵机组就可以了。空气能热泵
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空气源热泵水泵选型计算
空气源热泵水泵怎么配
空气能热水循环泵选型
热水机生活热水水泵选型
水泵的流量和扬程怎么计算
空气源热泵中央空调设计
空气能安装配什么品牌水泵
空气能泵怎么选
空气能热水器回水原理大图