磁助电接点压力表接法
380伏
磁助
式
电接点压力表
如何
接线
答:
磁助
式
电接点压力表
:上限触点(红色线)下限触点(绿色线)公共端(黄色线)地线端(黑色线)
YXC100
磁助
式
电接点压力表接线
操作说明 site:china.coovee.net_百度知 ...
答:
1端黄色公共端 2端绿色下限 3 端红色上限 4端黑色地线 百分之九五都是这样
电接点压力表
控制水泵的
接线
图(要求能自动跟手动上水的)求图
答:
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,
可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器
,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。...
电接点压力表
怎样
接线
?
答:
1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);接
电接点压力表
直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭
点接
高压停泵,常开点接低压起泵,反正你可以接好后试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。
富阳科达yxc100380v
磁助电接点压力表接线
图
答:
控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,
电接点压力表
的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。 如此...
电接点压力表
如何
接线
?
答:
的动接点,使其和下限接点闭合,用万用表测量找到互通的两根线,这两根线再调整电接点压力表的动接点 使其和上限接点闭合,再与前面两根线测量,相通的就是上限接点 。两根线与其相通的就是动接点,两根线的另一根线就是下限接点,与表壳相通的就是地线。2、当水压降低时...
电接点压力表
怎么
接线
,一共3根线,一个公共点,一个上线接点,一个下限...
答:
增加个中间继电器,
电接点压力表
上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间...
YXC-150型
电接点压力表
怎样
接线
?
答:
电接点压力表
由测量系统、指示系统、
磁助电接点
装置、外壳、调整装置和
接线
盒(插头座)等组成。电接点压力表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,追使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值...