99问答网
所有问题
当前搜索:
短路为什么空开不跳闸
短路为什么空开不跳闸
答:
1,
空气开关额定动作电流过大
,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还没有短路或者没有达到空气开关动作电流值,所以不动作。2,空气开关不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,空开是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路)。
...做一实验,将
空气开关
输出端直接
短路
,漏电开关,空气开关都
不跳闸
!
答:
空气开关的动作原理是双金属片遇热膨胀系数不一样,导致弯曲触动脱扣装置跳断
。如果你短时的短路,电流未达到一定值也是不会跳的。比如你用的DZ47系列C32开关,恒电流未达到32A以上或者瞬时电流未达到45A左右,它也不会跳断的。
请教专家:电线
短路
,但是
空气开关不跳闸
怎么回事?
答:
原因:空气开关太大,电线烧了也不会跳闸
。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载...
总
空开
125A分空开63A,6平方线,接错
短路
了
为什么
总空开和分空开都...
答:
不跳闸是因短路电流没有达到空气开关起跳电流
。是你开关选择不合理导致的。低压断路器的选用原则 1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压...
家庭用
空气开关
型号为:DZ47-60 C16。也就是220V-16A单极空气开关,灯头...
答:
照明开关选择大了的缘故。C16的开关,其
短路
电流要达到约为160A才能够
跳闸
。c10的开关,其短路电流要达到约为100A才能够跳闸.灯头里面短路时,短路电流没有达到160A,所以开关不会跳闸。
插座外接电线发生
短路
起火,
为什么
总
空开
和分空开都
不跳闸
?
答:
因为插头外接电线起火不是
短路
引起的,而是电线过载产生热量引起火灾。一般误区是只有短路才会引起火灾,实际上,现在的
空开
制造技术完全可以做到准确迅速的短路保护功能。所以,插座外接电路短路肯定会引起总
空气开关
和支路空气开关中的一个
跳闸
,一般是容量小的分开关跳闸。若插头线路线径很细,远小于空气...
为什么
,63安的空气漏电开关,在
短路
烧线时
不跳闸
,而漏电时又跳闸?
答:
虽然
短路
,但如果短路电流远低于瞬时分断电流,那么
空开
就不会
跳闸
,所以不是所有的短路故障空开都会跳闸。所以空开电流要和负载相适应,不能一味的加大。而漏电检测电流很小,只要漏电电流高于30mA就都会跳闸。
为什么
我的设备
短路
了,
空气开关
没有
跳闸
?
答:
短路
,是指火线与零线或火线与火线搭在一起而言,其瞬时电流会超过100安直至数千安,空开会立即跳闸,
空开不跳闸
是【空开本身有故障】,没有故障的上级大
空开跳闸
了而下级小空开没有跳闸也属于正常现象,须知当时两级空开都超了跳闸动作电流,那么都应该跳闸,但是只要有一个空开跳闸切断短路的线路,线路...
工地临时用电三级箱电缆
短路
着火
为什么不跳闸
?
答:
第一是开关坏了,由于工作环境恶劣,缺少保养,造成空开内部损坏而
不跳闸
;第二是空开额定电流大于电缆
短路
电流也是不会跳闸的,第三是电缆氧化,内阻增大,或者接线处螺丝松动造成接触不良,当电缆短路时迅速发热着火,但是电流也没有达到
空开跳闸
的电流,所以也不会跳闸。
家里电线
短路
都着火了,
为什么
门口的
空开不跳闸
?
答:
电线
短路
着火
为啥空开
没
跳闸
原因有以下几点,一.空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或...