99问答网
所有问题
当前搜索:
短肢剪力墙配筋率规范
剪力墙
抗震等级及约束边缘构件的配置范围?
答:
短肢剪力墙
的抗震等级需比其他相同条件的一般剪力墙提高一级,一、二、三级墙轴压比限值分别为0.5、0.6、0.7,且底部约束边缘构件纵筋
配筋率
不小于1.2%,其他部位的构造边缘构件纵筋配筋率不小于1.0%。错层结构的剪力墙 对错层交接处平面外受力的剪力墙,抗震设计时厚度不应小于250mm,并均应设置...
剪力墙
钢筋构造都有哪些要求
答:
5 短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率,
底部加强部位一、二级不宜小于1.2%,三、四级不宜小于1.0%;其他部位一、二级不宜小于1.0%
,三、四级不宜小于0.8%。6 不宜采用一字形短肢剪力墙,不宜在一字形短肢剪力墙上布置平面外与之相交的单侧楼面梁。7.2.3 高层剪力墙结构的竖向和水平分...
短肢剪力墙
构造的要求?
答:
(6)抗震设计时,
短肢剪力墙截面的全部纵筋的最小配筋率:底部加强部位1.2%、其他部位1.O%
。(7)短肢剪力墙的最小截面厚度为200mm.(8)七度和八度抗震设计时,短肢剪力墙宜设置翼缘。一字形短肢剪力墙平面外不宣布置与之单侧相交的楼面梁。(9)《高规》7.1.3强调了B级高度高层建筑和9...
剪力墙
拉筋间距怎么确定?和水平分部筋间距有什么关系?
答:
◆
短肢剪力墙的全部纵向配筋率——底部加强部位 ≥ 1.2% ;其他部位 ≥ 1.0% ◆ 端部纵筋
◆ 墙肢每端的竖向钢筋不宜少于4φ12或2φ16,该处对应的拉筋直径不小于6mm(间距250mm)(《砼规》10.5.8)◆ 非抗震设计时,剪力墙端部构造配置不少于4φ12的纵筋,沿纵筋配置不少于直径6mm、...
短肢剪力墙
结构抗震设计要求?
答:
抗震设计时,除底部加强部位应按高规7.2.10条调整剪力设计值外,其它各层
短肢剪力墙
的剪力设计值,一、二级抗震等级应分别乘以增大系数1.4和1.2。抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的
配筋率
,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%。短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm。7度和8...
结构设计构件的尺寸要求
答:
采纳率:0% 帮助的人:196 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 结构设计构件的尺寸要求主要包括:1)柱、剪力墙;2)梁;3)板;4)地下室外墙。柱、剪力墙框架柱轴压比:0.75~0.8;剪力墙及
短肢剪力墙
轴压比控制在0.6~0.7。梁一般梁:住宅外边梁统一为200×500,阳台边梁200×500(降至阳台标高),卫生间及...
小高层住宅结构
剪力墙配筋
以及构造设计?
答:
笔者认为首先要区分剪力墙的受力特性及类别,即:普通剪力墙(长墙),
短肢剪力墙
,小墙肢和一个方向长
肢墙
而另一方向属短肢墙来区别对待配筋。对于普通剪力墙,其暗柱配筋满足
规范
要求的最小
配筋率
,建议加强区0.7﹪,一般部位0.5﹪。对于短肢剪力墙,应按高规第7.1.2条控制配筋率加强区1....
短肢剪力墙
布置的要求?
答:
(5)抗震设计时,除底部加强部位应按本规程第7.2.10条调整剪力设计值外,其他各层
短肢剪力墙
的剪力设计值,一、二级抗震等级应分别乘以增大系数1.4和1.2。(6)抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的
配筋率
,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。(7)短肢剪力墙截面厚度不...
剪力墙
的墙
肢
是指以道墙的墙长吗?
答:
截面的宽度)和墙肢的长度(截面的的高度)来确定是否为
短肢剪力墙
。2、墙肢高度:指的是从结构嵌固端到顶层的墙肢的竖向高度。比如
规范
中规定,各墙段的高度和各墙段的长度(截面的高度)之比不宜小于3.这其中,各墙肢的高度就是指墙肢的竖向高度,墙肢长度就是水平上的长度。
浅谈
短肢剪力墙
结构:图纸上怎么看出剪力墙
答:
3、
短肢剪力墙
结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,因此应加墙其抗震构造措施,如减小轴压比、增加纵筋和箍筋的
配筋率
。4、主要抗侧力结构筒体(或长墙)一般利用楼、电梯间,但要注意刚度的均衡性,不要集中在一处布置使建筑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
短肢剪力墙配筋要求
剪力墙纵筋配筋率计算公式
剪力墙最小配筋率怎样计算
剪力墙最小配筋率规范要求
剪力墙连梁配筋率
剪力墙竖向分布钢筋配筋率
剪力墙体积配箍率要求规范