电缆绝缘电阻标准对照表
电缆绝缘电阻
值多少为
标准
答:
一般情况下,
电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电缆绝缘电阻标准对照表
电缆绝缘电阻标准
答:
2、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km
。3、读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。4、绝缘电阻(insulation resistance)指绝缘物在规定条件下的直流电阻,是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。5、绝缘电阻是...
电力
电缆绝缘电阻
测试
标准
是多少?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
低压
电缆
的
绝缘电阻
值多少为正常值
答:
高压线路和设备的绝缘电阻值一般不低亍1000兆欧。6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧
。电力变压器投入运行前的绝缘电阻值不应低于出厂时的百分之70、运行中可适当降低。
电缆绝缘电阻
国家
标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
高压
电缆
线路的
绝缘电阻
是多少
答:
1、高压线路
绝缘电阻
一般不低于1000MΩ。2、运行中的线路:① 3KV 绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。②6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ。③ 20--35KV 绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300MΩ.3、高压设备绝缘电阻一般不低于1000MΩ。4、高压电机绝缘电阻...
电缆
电压要多少兆欧才算
绝缘
答:
它是采用比较法,与
标准电阻
比较得到的。假如,制造厂
电缆
试样长10m,20℃时通过比较法得到的
绝缘电阻
值为20000 MΩ,则厂家给出20℃条件下,该电缆每千米长度的绝缘电阻=20000×0.01=200(MΩ)。, u8 t6 F. l7 b, \ 由于这个换算公式不具有普遍性,对于不足1千米的电缆,用兆欧表测得的绝缘...
电缆绝缘电阻
是多少
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘电阻
的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
6千伏高压
电缆绝缘电阻
应该是多少?
答:
投运的高压
电缆
停电后,最好在施工前先测
绝缘电阻
,施工后再测一次绝缘电阻,两次测试结果进行对比,看看有没有明显下降。绝缘电阻测试主要依据施工前后两次数据,判断电缆有没受潮、中间头的制造工艺等问题。
电缆绝缘电阻
测量值规定
答:
20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
电缆绝缘电阻
测量的安全技术方法。首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并与设备保持一定的安全距离。测量摇表:1kv及以下的电缆用1kv兆欧表,1kv以上的电缆用2500v兆欧表。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
绝缘电阻测试填写范例
正常电线绝缘电阻可以达到多少
400伏低压电缆绝缘标准规范
380v相对地绝缘电阻是多少
电缆绝缘电阻国标规范
500v测电缆绝缘电阻多少合格
高压电缆绝缘阻值国标2023
正常电缆绝缘电阻达到多少就可以
电缆电阻标准阻值表