99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆保护管有什么规范吗
电缆
过路
保护管有什么
要求吗?
答:
3. 规范中明确指出,
室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于0.7米,且壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内
。4. 金属导管内外壁应进行防腐处理,以提高其耐腐蚀性能。5. 对于埋设于混凝土内的导管,其内壁应进行防腐处理,而外壁则可根据情况决定是否进行防腐处理。
穿
电缆
线路
保护管有什么规范
标准吗?
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
电缆保护管
长度,除按设计规定长度外
答:
1、电缆进出可挠曲钢管后,电缆露出管口保护管长度不应小于15mm
。2、在封闭式电缆井、电缆隧道内,当电缆穿过墙、楼板、可挠曲钢管后,电缆露出保护管长度不应小于30mm。3、为保证电缆在桥架内敷设和检修时容易抽出,在敷设和检修前应将保护管端头封堵,并应在桥架最下端格留有100mm宽的敞开式口。4...
埋地
电缆
过路段
保护管
的埋深是多少?
答:
埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内
;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7...
电缆保护管
的设置要求包括( )。
答:
铁路时。
(2)电缆保护管内径大于电缆外径的1.5倍
。(3)电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、电缆井等处,一般应采取防水套管;硬塑料管与热力管叉时应穿钢套管;金属管埋地时应制沥青防腐。(4)电缆保护管宜敷设于热力管的下方;与地下管道、沟道和道路、铁路交叉处的相互距离符合设计或规范要求。
电力
电缆
在
什么
情况下应穿
管保护
?
保护管
直径如何选择?
答:
电力
电缆
通过下列地段时,应采取穿
管保护
:① 电力电缆引入和引出建筑物时应穿管保护,
保护管
应超出建筑物散水坡以外;② 电力电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,且保护管应伸出轨道或路边2m以外;③ 电力电缆引出地面2m以下,人易接触的明露部分;④ 电力电缆与各种管道、沟道交叉处;⑤ 电力电缆可能...
电线
穿管的
规范有什么
?
答:
5、穿
管保护
需要用到的地方:(1)
电缆
引入和引出建筑物、隧道、沟道、楼板等处。(2)电缆穿过道路、铁路等。(3)电缆引入或引出地面时,距离地面2米至埋入地下0.1~0.25米一段应加装保护。(4)电缆与各种管道、沟道交叉处。(5)电缆可能受到机械损伤地段。当电缆穿
保护管
时,保护管内径不应...
电缆
穿
保护管
的标准
答:
保护管
应该具有足够的强度和韧性,以
保护电缆
免受机械损伤、压力、弯曲和拉伸等力量的影响。同时,保护管还应该具有防腐、防水、防火等性能,以确保电缆在各种环境下都能正常工作。在选择保护管时,需要根据电缆的类型、直径、使用环境和安装要求等因素进行综合考虑。具体来说,电缆穿保护管的安装应符合以下...
对
电缆保护管有
何规定?
答:
保护管
敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;
电缆管
的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。在选择
电线
时建议大家选择质量好的,这样也可以省了很多麻烦,像明达电线,远东,宝胜,金杯...
电缆
套管埋地敷设
规范
答:
电缆套管埋地敷设的
规范
主要包括:电缆套管的选择、埋设深度、敷设方式、保护措施等方面,这些规范旨在确保电缆安全、稳定地运行,同时减少因外力或环境因素导致的损坏。首先,电缆套管的选择应符合相关标准和规范。例如,应选用具有足够机械强度和耐腐蚀性能的材质,如PVC管、钢管等。这些套管不仅能有效
保护电缆
...