99问答网
所有问题
当前搜索:
电磁流量计零位如何校准
电磁流量计怎么
调零
答:
关于电磁流量计调零的步骤,主要是看选择的表头和生产厂家来确定操作步骤,
在正常界面上按顺序按一次向右,一次向下,一次向右,两次向下,一次向右进入设定界面
,利用向下向上或向右选择YES,再按三次向左进行清除累积流量,即可完成电磁流量计清零操作。相关说明 电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF...
标准表(
电磁流量计
)
零位
漂移
怎么
处理?
答:
直接打电话去生产厂家,找他们的技术,我们单位上的有台表出了一点问题,我打电话给厂家,他们马上就帮我们解决了。我们单位的那几台表是和顺达的,他们公司的服务态度真的不错,
流量计
的质量也可以!!!陕西渭南和顺达流量计
电磁流量计
流量显示为0时,模拟量输出电流为4.02mA,
怎么
消除这多出的0...
答:
把管道的水阀关了,近乎不流动就行,在设置零点,就是消除这个零点漂移
;假如你们做了系统就在监控系统里做小信号切除,可以约定例如4.2mA一下全部切除,或者4.1mA,很简单的。
流量计
初次调试试运的注意事项
答:
流量计
的简单查看过程如下:1)首先将流量计上下游阀门打开,让介质充满整个测量管,并排除管系内残留气体及任何泄漏点;2)通电。转换器上显示一定的百分比或瞬时流量,有电流输出。若无显示或输出,可能接线有误,应重新检查接线予以改正。3)
零位
的检查。仪表通电十分钟后,先紧紧地关闭流量计下游侧的...
电磁流量计
流量小于6L/s时显示为0
怎么
办?(型号为LDC-150)
答:
LDC-150,估计口径是DN150的
电磁流量计
。根据链接切除1%的出厂要求,6L/s以下都被切除了。你可以在菜单里面把1%的切除之取消,看看会不会显示,但是
零位
会抖动。欢迎探讨!
电磁流量计
的使用方法
答:
2. 变送器的测量管必须保持充满液体状态(非满管型除外)。安装位置应确保在任何时候测量导管内都能维持液体充满,以免指针不在
零位
造成误解。测量管建议垂直安装,让被测液体从下向上流过仪表,以减少沉淀物或气泡引起测量误差的风险。如非垂直安装,应确保两电极在同一水平面上。3.
电磁流量计
的信号较...
在涡轮
流量计
中有个术语叫“
零点
漂移”,请问这个事什么意思?
答:
应该说涡轮
流量计
本身显示不存在
零点
漂移问题(输出的电流信号有可能漂移),因为涡轮必须旋转切割磁力线,才能产生流量脉冲,进入运算显示出来。如果停输后还有流量,原因可能是:1、下游阀门没有关严,导致小流量测量。2、现场有
电磁
干扰出现误信号,正常测量时不宜察觉。
如何
清除
电磁流量计
测量管内的附着结垢
答:
因此,在这种情况下我们就需要定期对
电磁流量计
电极进行维护与清洗。本文参考威盾VTON的工程师的建议,介绍几种电磁流量计电极的清洗方法。电磁流量计清理方法一:机械清除法 机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式:1、采用机械刮除器,用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀...
质量
流量计
的工作原理
答:
变送器出现Zero Too High 或Zero Too Low表示在传感器调零期间流体没有完全终止流动,导致变送器计算出来的
零点流量
偏移太大而不能进行精确的流量测量,在调零时必须使流体完全终止流动。 八、结论 质量
流量计
是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应...
测量蒸汽可以采用哪些
流量计
?
答:
压力传感器品质或者损坏会影响
流量计
的准确性。1)
零点
漂移。差压变送器安装到现场投用时,往往发现
零位
与出厂校验时的零位不一致。这种零位输出偏离称为静压误差。其调整方法是向正负压室通入相同的静压,将三阀组的高低压阀中一个打开,另一个关闭,将平衡阀打开,如果怀疑正负压室内尚未充满被测介质,...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
abb电磁流量计校准方法步骤
电磁流量计零点校准
电磁流量计不准怎么调
电磁流量计校验方法
伺服液位计零位怎么调
电磁旋涡流量计怎样校准的
怎么保证电磁流量计的精度
电磁流量计校准规程
EMF8电磁流量计累计校准