电磁流量计流量偏大怎么办
我公司为供水企业,最近几天出水口
电磁流量计
显示数值一直
偏大
,每小时相...
答:
首先要判断是否真的是流量计
偏大
,主要从运行的水泵电流与前段时间相同流量情况下作对比。如果电流大了说明流量计没有问题,如果电流未增大说明该流量计有问题。(若有几台泵并联运行则要同时看)
电磁流量计
可以标零的,如果还是不行的话只有更换流量计了。
智能
电磁流量计流量偏大怎么办
答:
最理想的法子是找厂家咨询
,流量不稳定,偏大,偏小都是有多种原因引起的。如果实在是流量计本身的问题你可以找厂家重新进行标定!
电磁流量计
如何调整?
答:
电磁流量计本身就具备这个功能,
可以手动调试,调流量、口径大小
,具体的操作步骤如下:首先电磁流量计输入密码进入菜单,找到口径这一栏,比方口径是DN50,此时想要流量调大,把口径DN50变成DN65自然它的流量就比DN50的流量要大。其次还有一种调流量方法,同样输入密码进入菜单,找到K系数这一栏,比方K系数...
流量计
波动是什么故障?
答:
电磁流量计
波动大的原因及解决方法1、通常是电磁流量计传感器安装位置不正确引起的故障,常见的有将流量传感器安装在易积聚潴留气体的管网高点;流量传感器后背压,液体径直排入大气,形成其测量管内非满管;装在自上向下的垂直管道上,可能出现排空等原因。美国科恩科KNKE进口流量计 2、液体含有均匀分布细小气...
电磁流量计
波动大的原因有哪些呢?
答:
要想电磁流量计发挥其高效精准的测量作用,
需要注意仪表维护保养,定期检查仪表的工作情况
。发现问题及时想办法解决,不至于会造成更大的损失。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-09-29,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https:...
电磁流量计
无流量时显示大流量
答:
以上2种情况可能超出了某些DCS系统的电流测量范围(4~20)mA,造成DCS认为信号断路,DCS冗余自保持未断路前的13.6mA,既30KL/h.解决办法首先找到
电磁流量计
的输出端,串联进一万用表,测电流,同时和控制室沟通。或者找1台过程校验仪,直接对DCS系统的电流测量模式进行测量,查找原因。
电磁流量计
有规律性百分之十左右波动大是
怎么
回事?
答:
另外,测量装置和电路元件的质量也会对
电磁流量计
的精度产生影响。对于波动比较大的情况,可能需要进行维修或定期校准来确保测量结果的准确性。如果波动超出了测量误差允许的范围,则需要查找问题的具体原因,并采取相应的措施加以改善。建议这种情况下需要寻求专业人士的帮助,以确保电磁流量计测量的可 ...
电磁流量计
怎样调整参数
答:
电磁流量计
调整参数主要通过以下几个步骤:选择合适的测量管直径、设定流量范围、调整流量计的零点、校准流量计以及设置输出信号。电磁流量计广泛应用于液体和气体流量测量领域,其工作原理是法拉第电磁感应定律。为了确保电磁流量计的准确性和可靠性,调整其参数至关重要。在选择测量管直径时,应根据流体流量...
科隆IFC100
电磁流量计流量
有时候波动大,但有时候又稳定,不知道是什么...
答:
其原因可能有如下几种 1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律的脉动流。3、液体中含有气体或气泡。4、周围有电机等强磁场存在,管道上存在杂散电流。5、
电磁流量计
电极被污染,或液体与电极不匹配。答案仅供参考,满意请采纳 ...
电磁流量计
的波动问题?
答:
可按以下方法检查和
处理电磁流量计
的波动问题。1、克服电磁干扰最有效的措施就是良好的接地,传感器的接地电阻要小于100Ω。有时虽然有良好的接地,但由于管道的杂散电流干扰,也会影响电磁流量计的正常显示,可在原接地外侧数米处再增加新的接地点。静电或电磁波也会对仪表造成干扰,因此,信号线一定要用...