99问答网
所有问题
当前搜索:
电磁流量计不累计流量
电磁流量计不累计
是什么原因造成的?
答:
一般情况下流量计的瞬时流量正常而无累计流量是因为你好,
用户现场调试的时间太短了,流量计的累计流量是转换器内的计数器按瞬时流量的流量进行累计
,一般的累计流量的单位的默认值都是比较大的。累积量不够一个单位累计累积量是不会增加的,另一种可能就是转换器有问题但是这个几率是很小的。
电磁流量计
瞬时流量为负
没有
累积读数
答:
你看一下,读数为负值,应该是流体方向跟
流量计
标示的方向不一致,累积流量无变化,可能你看的累积数值是正向的累积量,其实他还有一个负值的累积量的
电磁流量计没有累计
是怎么回事
答:
是设置问题
,建议仔细看看说明书,肯定可以设置好的。
电磁流量计
瞬时流量与累积流量的问题
答:
首先,请看一下
流量计
显示的累积流量的累积方式,一般有三种累积方式:正累积(只累积正的)、平衡累积(正向流加,负向流减)、负累积(只累积负的),如果流量计显示的是平衡累积,当有倒流时会出现累积流量偏差。脉冲输出的只是正累积。 第二,将脉冲宽度设高,使用万用表直接测量脉冲数并与流量计...
电磁流量计
带有
累计流量
的功能吗?
答:
电磁流量计是工业流量仪表中常见的一种,它是一款全智能型的流量计。
它不仅具有显示瞬时流量还具有累计流量的功能
,并且有多种流量单位可供选择。可满足不同工况的需求。
哪位大哥知道
电磁流量计流量
指示值不变化的原因,应如何处理
答:
瞬时
流量
有一个固定的值不变,累积量就是应该有增加的。这说明放大器应该没什么问题。问题应该出在传感器方面:建议检查一下传感器的两个电极之间是否是短路或者它们到放大器之间的连接导线有无短路。
电磁流量计
用485通讯读出的累积流量与仪表不一致是咋回事
答:
2次仪表可能有时候因为断电
没有累计
智能
电磁流量计不
显示数什么原因你?
答:
1.供电问题:智能
电磁流量计
可能
没有
得到足够的电力供应。您可以检查供电电源是否正常运作,并确保电磁流量计有足够的电力。2.连接问题:电磁流量计可能存在连接问题。您可以检查电磁流量计与其他设备(如数据采集器或计算机)之间的连接,确认连接是否正确插入。3.故障传感器:可能存在传感器故障,导致电磁流量...
电磁流量计累计
数据能调吗?
答:
2. 进入编程或配置模式:
电磁流量计
通常有一个编程或配置模式,通过该模式可以进入设置界面进行参数调整。具体的进入方式可能因不同的设备而有所不同,一般是通过按下指定按钮或按键组合来进入。3. 寻找
累计
数据设置选项:在编程或配置模式下,寻找和选择与累计数据相关的设置选项。这可能包括累计计数器的...
分体式
电磁流量计
有液体流过但是
没有流量
显示,是什么原因?
答:
您好!像你所说的这种情况无非三种情况 1.实际流量过小或不满管造成管道中液体没有漫过电极,所以检测不到流量 2.
电磁流量计
一般都有小信号切除功能,
没有流量
可能是小信号切除过大造成,可查看此项参数进行纠正。3.电磁流量计本身出现故障(如果此类故障,一般情况是小流量没流量,大流量一般也没流量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电磁流量计累计流量如何调整
流量计有瞬时流量但是不累计
电磁流量计累计流量怎么清零
流量计电流输出故障怎么处理
流量计无流量显示怎么解决
流量计累计流量不走
流量计不动怎么回事
电磁流量计存储故障怎么处理
流量计不累计怎么回事