99问答网
所有问题
当前搜索:
电渣压力焊接头钢筋直径要求
电渣压力焊
可以
焊接
的
钢筋
粗细范围是多少?
答:
电渣压力焊可以焊接的钢筋粗细范围由钢筋牌号来决定。
如:钢筋牌号HPB300,电渣压力焊的钢筋直径12~22
;钢筋牌号HRB335,电渣压力焊的钢筋直径12~32;钢筋牌号HRB400,电渣压力焊的钢筋直径12~32;钢筋牌号HRB500,电渣压力焊的钢筋直径12~32。是【JGJ18-2012】钢筋焊接及验收规程规定的要求。参考...
电渣压力焊
的
钢筋直径
答:
大于等于14,这个规范上有明确要求,但是,在施工中一般直径12mm都可以电渣压力焊的
。《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012在前言,修订的主要内容第3条中已提到:钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限,从14mm延伸至12mm。在4.6节 钢筋电渣压力焊。由于12mm钢筋直径较细、较软,焊接夹具夹挂后,钢筋容易弯曲。...
电渣压力焊
的
直径
是多大的?
答:
电渣压力焊的直径一般适用于25MM以下的钢筋、适用范围一般小高层、强度检验每300根为一个检验批
。直径:
14~ 40mm
使用范围:工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中钢筋的连接。强度检验:取三个做拉伸测试,电渣压力焊接头拉伸试验结果中,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。适用范围:...
电渣压力焊钢筋直径要求
答:
闪光对焊时其径差不得超过4mm,电渣压力焊或气压焊时,其径差不得超过7mm
。电渣压力焊时,要求上面钢筋和下面钢筋要同心,接头偏移轴线尺寸
不能大于2MM
,如果规格不同的话,易产生偏心和弯曲。不过可以相差一个规格,超过两个规格按常规是不可以,一方面受力应力突变;二是容易偏心。利用焊接电流通过两...
电渣压力焊
,
焊接钢筋
的标准是怎样的?
答:
JGJ/T27-2001
钢筋焊接接头
试验方法标准 JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程
电渣压力焊钢筋直径
范围?
答:
钢筋电渣压力焊
工艺标准(415-1996)1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中
直径
14~40mm的Ⅰ~Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4﹕1范围内)钢筋的连接。
钢筋直径
多少的可以采用
电渣压力焊
答:
直径
12的
钢筋
及以上都可以
电渣压力焊
的。25及以上建议机械连接。
关于
电渣压力焊
最小能焊多少
直径
的
钢筋
答:
关于电渣压力焊最小能焊12mm直径的钢筋 2009年起,陕西、重庆、四川、河南等很多施工单位携带试验资料,并经分析比较,要求将JGJ18—2003中规定的钢筋电渣压力焊钢筋下限直径
从14mm延伸至12mm
。
电渣压力焊
的
钢筋直径
是多少?
答:
直径:
14~ 40mm
使用范围:工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中钢筋的连接。强度检验:取三个做拉伸测试,电渣压力焊接头拉伸试验结果中,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复验。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度...
不同
直径
18和25的
钢筋电渣压力焊
可以吗
答:
1、钢筋
电渣压力焊接头
应逐个进行外观检查,结果应符合下列
要求
:2、焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。3、电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。4、接头处的弯折角不大于4°。5、接头处的轴线偏移应不超过0.l倍
钢筋直径
,同时不大于2mm。6、外观检查不合格的接头应切除重焊、或采取补救...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电渣压力焊最新规范直径
电渣压力焊接头率要求
电渣压力焊可以差几个规格
22G101钢筋电渣焊规范
电渣压力焊变径22变18可以吗
电渣压力焊最小直径规范要求
电渣压力焊钢筋变径要求
钢筋电渣压力焊接头规范要求
电渣压力焊多大的钢筋可以焊