99问答网
所有问题
当前搜索:
电渣压力焊接头焊接范围
电渣压力焊
可以
焊接
的钢筋粗细
范围
是多少?
答:
电渣压力焊可以焊接的钢筋粗细范围由钢筋牌号来决定
。如:钢筋牌号HPB300,电渣压力焊的钢筋直径12~22;钢筋牌号HRB335,电渣压力焊的钢筋直径12~32;钢筋牌号HRB400,电渣压力焊的钢筋直径12~32;钢筋牌号HRB500,电渣压力焊的钢筋直径12~32。是【JGJ18-2012】钢筋焊接及验收规程规定的要求。参考...
关于
电渣压力焊
最小能焊多少直径的钢筋
答:
关于电渣压力焊最小能焊12mm直径的钢筋
2009年起,陕西、重庆、四川、河南等很多施工单位携带试验资料,并经分析比较,要求将JGJ18—2003中规定的钢筋电渣压力焊钢筋下限直径从14mm延伸至12mm。
电渣压力焊
的适用
范围
是多少?
答:
电渣压力焊的直径一般适用于25MM以下的钢筋、适用范围一般小高层、强度检验每300根为一个检验批
。
直径:14~ 40mm
使用范围:
工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中钢筋
的连接。强度检验:取三个做拉伸测试,电渣压力焊接头拉伸试验结果中,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。适用范围:...
电渣压力焊
适合多大钢筋的
焊接
?
答:
大于等于14
,这个规范上有明确要求,但是,在施工中一般直径12mm都可以电渣压力焊的。《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012在前言,修订的主要内容第3条中已提到:钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限,从14mm延伸至12mm。在4.6节 钢筋电渣压力焊。由于12mm钢筋直径较细、较软,焊接夹具夹挂后,钢筋容易弯曲。...
电渣压力焊接头
规范怎样要求的呢?
答:
电渣压力焊接头规范要求如下:
1、四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。2、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm
。3、外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。4、在任一焊接接长中心至长度为35d,且不少于500mm的区段内同一根钢筋不得有两个接头。5...
不熟悉
电渣压力焊
的
焊接
原理和适用
范围
答:
电渣压力焊
应用于柱、墙等构筑物现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不得用于梁、板等构件中水平钢筋的连接。与电弧焊比较,它工效高,成本低。在我国一些高层建筑施工中已取得很好的效果。这种方法适用于
焊接
钢筋的直径
范围
为12~22mm及12~32mm。适用于钢筋的牌号为HPB300、HRB335、HRB400及HRB500。
求教各位高手,
电渣压力焊
适用多大的钢筋?对异径钢筋的
焊接
有什么要求...
答:
1、
电渣压力焊
适合HRB335或者HRB400规格的12以上螺纹钢。2、电渣压力焊只适合用于墙、柱钢筋纵向方向的接长。这是施工工艺限制了的。水平方向如梁板钢筋无法采用电渣压力焊。3、异径钢筋
焊接
并没有特殊要求,首先要求上下必须同心,另外注意焊口的饱满程度,最后注意敲干净焊渣。
电渣压力焊
适用于哪些钢筋规格?
答:
电渣压力焊
或气压焊时,其径差不得超过7mm。电渣压力焊时,要求上面钢筋和下面钢筋要同心,
接头
偏移轴线尺寸不能大于2MM,如果规格不同的话,易产生偏心和弯曲。不过可以相差一个规格,超过两个规格按常规是不可以,一方面受力应力突变;二是容易偏心。
电 渣压力焊
适用的
范围
:如BX3-500型、BX3-630型...
电渣压力焊
钢筋直径
范围
?
答:
钢筋
电渣压力焊
工艺标准(415-1996)1
范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm的Ⅰ~Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4﹕1范围内)钢筋的连接。
电渣压力焊
的规范要求有那些??
答:
2.1.3.1 手工
电渣压力焊
设备包括:
焊接
电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。 2.1.3.2 自动电渣压力焊设备(应优先采用)包括:焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。 2.1.3.3 焊接电源。钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(TSV以上〕的交流或直流焊接电源。(一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为600A的...
1