电流速断保护整定计算
电流速断保护整定计算
公式是怎样的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
电流速断保护整定
值
计算
?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
过
电流整定
值
计算
方法
答:
=2.5A ,动作时间t 为0.5S。
速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S
。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
电力线路
电流速断保护
的
整定计算
答:
电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的
,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路...
10KV过流一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、
电流速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
什么叫做
电流速断
?其动作值怎么
计算
答:
回答:对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而
电流速断保护
一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、...
限时
电流速断
电流
保护整定
怎么
计算
答:
1000分界)限时
电流速断
整定6Ⅰn 过电流整定1.5Ⅰn 630/10=63=M M/1.732=36 36*6=216A 0.1s(时限不分界)36*3=108 0.3s(时限不分界) & 36*1.5=54(理应是54A)零序电流
保护整定
,不论主变容量多大(电流、时限都不分界)电流都是10A,时间:0.1S。
10kv过流
保护整定
值
计算
答:
1、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路
电流整定
。实际
计算
时,可按距
保护
安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max式中 Idzl-
速断
一次值 Kk-可靠系数,取1.5 Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流 2、当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压...
变压器短路电流的
计算
和
电流速断
定值
整定
:
答:
速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器
速断保护
的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路
电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的...
高压开关柜,
速断
、过流的定值如何
计算
答:
I过流=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定
电流
,一般取1.3可以,最后
整定
刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I
速断
=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压...
1