99问答网
所有问题
当前搜索:
电流谐波总畸变率多少正常
10千伏开关柜
电流谐波总畸变率多少
是
正常
的
答:
10千伏开关柜电流谐波总畸变率5%是正常的
。根据查询相关资料信息,合格标准与电压等级有关,详见国标《电能质量公共电网谐波GB/T14549--93》,如220则总电压畸变率
5%以内
合格,10kV就4%了,现在执行的国家标准是GB/T14549-1993。
电流谐波总畸变率
答:
谐波电流总畸变率好像没有国家标准,一般给客户介绍时,
超过15%以上时,我们会建议客户进行治理
。但是GB/T 14549-1993里面,除规定了电网标准电压下的电压谐波总畸变率以外,还规定了在标准电压和基准短路容量下,各次谐波的谐波电流允许值(即超过了该值就应该进行谐波治理)。详细见附件。
谐波
电压合格的标准是什么?
答:
现在执行的国家标准是GB/T 14549-1993。这个要根据电压等级来的,
400V的谐波标准是畸变率不超过5%
,该标准的具体内容,自己也可以去查询的。电能质量的定义和相关的问题 导致用户电力设备故障或误操作的电压电流或频率的静态偏差和动态扰动都统称为电能质量问题。其表现为:电压、频率有效值的变化;电压波动...
电流谐波
和电压
谐波率
是
多少
才算超标呢?
答:
电流有效值之比。常以百分数表示。
电流谐波总畸变率THDi=IH/I1*100%
,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效值。谐波电压总畸变率THDu=UH/U1*100%;谐波电流总畸变率THDi=IH/I1*100%;其中UH为谐波电压含量,等于所有次谐波电压的平方和再开根号,U1为基波电压有效值。其中IH为谐波...
...5次
谐波
6%(应该是
畸变率
吧)请问这是什么意思啊?谢
答:
谐波电压畸变率=谐波电压÷基波电压
谐波电流畸变率
=谐波电流÷基波电流 你这里的5次谐波电压6%是指: 5次谐波电压÷基波电压=6 按照国标GB/T14549-93,380V电压等级下,奇次
谐波畸变率
超过4%就属不达标,需要治理了。
谁能告诉我变频器
总谐波畸变率
一般是
多少
?
答:
不同品牌的变频器,其
总畸变率
也有不同,一般认为,变频器的总畸变率在30~70%。
电网电压
总谐波畸变率
的计算公式。
答:
公式一:符号G表示
谐波
分量的有效值,它将按要求在表示
电流
时被I代替,在表示电压时被U代替,H的值在与限制有关的每一个标准中给出。按照上述定义,THD不包含简
谐波
,并且,有一固定的谐波上限。公式二 Q为总有效值,Q1为基波有效值,可代表电压或电流,按照上述定义,THD包含间谐波和直流分量。
谐波畸变率
为什么会超过100%
答:
从理论上来讲,
谐波
的
畸变率
确实不应该超过100%。普通的PWM调制的六脉变频器,其谐波含量为额定
电流
/谐波次数,但由于我们所使用的电源并非是纯净的电源,或者是说,这些电源中含有谐波,是导致畸变率超过100%的关键之所在。判断电网中是否有谐波,可以看所测到的频谱中是否有3次谐波以及3次谐波的倍数。
总谐波畸变率
有没有可能大于1
答:
VTHD)和
谐波电流总畸变率
(ITHD)。以VTHD为例(ITHD的定义及计算相似),计算如下:在现实中我们基本只考虑电流的总畸变率,所以电流为例,谐波电流永远只能是
总电流
的一部分,等于1的话就表示没有基波电流了,大于1就不知道其他的电流从哪里来了,所以它绝对不会大于1的。
怎样度量
谐波电流
与谐波电压
答:
有以下几种定义:
总谐波电流畸变率
THID: THID = 总谐波电流的有效值/基波电流的有效值 总谐波电流的有效值为: 总谐波电压畸变率THVD: THVD = 总谐波电压的有效值/基波电压的有效值 总谐波电压的有效值为: 单次谐波电流畸变率: 这个量用于度量某一次谐波电流所占的比例,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流总谐波畸变率规范是多少
电流总谐波畸变率多大合适
电压谐波畸变率多少正常
电流畸变率国家标准
谐波电流允许值国标
电流谐波总畸变率计算
电机内的定子电流谐波含量是多少
谐波畸变率不大于多少正常
电网谐波thd多少达标为正常