99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器怎么选择大小
如何正确
的
选择电流互感器
?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定
。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
如何正确选择电流互感器
?
答:
1. 确定电流互感器的类型:根据应用场合选择合适的电流互感器,如用于电能计量、控制、保护等
。2. 选择合适的变比:根据实际需求选择电流互感器的变比。一般来说,电流互感器的变比应根据长期最大的二次工作电流来选择。对于电能计量,变比可以选的小一点,如 1.3 倍,甚至更小;对于保护用的电流互感器...
电流互感器
容量
怎么选择
?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,
根据这个电流来选相应的电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
如何选择电流互感器
的
大小
答:
——★2、电流互感器一次电流的选择,是以一次电流为依据,选择标称值的变流比即可
。——★3、常用电流互感器的一次标称电流值有:75/5;150/5;300/5;1000/5 等规格,
可根据实际情况选择
。
如何选择电流互感器
的
大小
?
答:
选择电流互感器的大小与选择电流表(电能表)大小一样。由长时间连续运行负荷电流的大小决定的
。例如电流100安选用150安的互感器即可(留有一定余量)中学物理,测量仪表量程应使测量数值在仪表量程中间2/3 区间。
如何
根据
电流
来
选择互感器
的倍数?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器选择
的时候,是不是只选择好一次测
电流大小
就行啦,大约不能...
答:
你好:——★1、
电流互感器选择
的时候,一次侧的额定电流只要大于负载额定电流即可,没有必要选择两倍的电流,否则在轻载时二次电流过小,测量数值的准确度降低。——★2、电流互感器的产品,有系列的标称值可供选择。至于电流互感器二次侧与电流表的连接,是没有极性要求的,可直接连接,因为电流互感...
请教
电流互感器大小
的
选择
和电表
大小怎么选
用?
答:
1、
选择
的原则 1.1额定电压的确定
电流互感器
的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均...
电流互感器怎么选择
?
答:
电流互感器
又叫CT,我们国家电力系统一般都是1A系统和5A系统,220kV及以下变电站都用5A系统,330kV及以上变电站用1A系统。以5A系统的CT为例,我们常见有200/5、300/5、400/5、600/5、1200/5、3000/5、4000/5等等。以200/5的CT为例做计算,系数就是40,很简单就是200除以5,比如你知道二次的...
怎么选择互感器
的
大小
?
答:
你好:——★1、电气计量使用的电流互感器,二次侧的输出电流都是5A,
应用时可以配合5A电流表、或计量电表使用
。——★2、电流互感器一次电流的选择,
是以一次电流为依据,选择标称值的变流比即可
。——★3、常用电流互感器的一次标称电流值有:75/5;150/5;300/5;1000/5 等规格,可根据实际...