99问答网
所有问题
当前搜索:
电梯T型导轨最新规范
电梯导轨
安装导轨的技术要求
答:
电梯
安装
导轨
的技术要求,依据GB10060-93《电梯安装验收
规范
》进行严格把控。首先,每根导轨需至少配置两个支架,间距保持在2-2.5米范围内,特殊情况需确保安装能满足GB7588-2003关于弯曲强度的规定,导轨支架的水平度误差不得超过1.5%,地脚螺栓或支架埋入深度需达到120mm以上,焊接支架的焊缝必须连续且...
电梯导轨
有哪些技术要求?
答:
1、每根
导轨
至少有两个导轨支架,其间距在2-2.5M之间,特殊情况,应有措施保证导轨安装满足GB7588-2003规定的弯曲强度要求。导轨支架水平度不大于1.5%,导轨支架的地脚螺栓或支架直接埋入深度不应小于120mm.如果用焊接支架焊缝必须是连续的,并应双面焊牢。2、当
电梯
冲顶时,导靴不应越轨。3、每列导轨...
电梯导轨
安装国标要求是怎样的
答:
1、
导轨
安装要求:导轨应牢固地固定在
电梯
井壁或电梯井内设定的导轨支架上,保证其稳定性和刚度。2、导轨间距:导轨的纵向安装间距应满足设计要求,导轨间距一般为轿厢宽度的1倍至1.2倍。3、安全间距:导轨的安装位置应符合安全间距的要求,确保在紧急情况下乘客能够从电梯中安全离开。4、导轨垂直度:导...
电梯导轨
的安装
答:
GB10060-93<
电梯
安装验收
规范
>对
导轨
的安装技术要求:1.每根导轨至少有两个导轨支架,其间距在2-2.5M 之间,特殊情况,应有措施保证导轨安装满足GB7588-2003规定的弯曲强度要求.导轨支架水平度不大于1.5%,导轨支架的地脚螺栓或支架直接埋入深度不应小于120mm.如果用焊接支架焊缝必须是连续的,并应双面焊牢...
JJ49——87《
电梯导轨
》作废了吗?是不是被GB/T 22562——2008代替了吗...
答:
《JJ 49-1987
电梯导轨
JJ49-87》已作废,被《JG/T 5072.1-1996
电梯T型导轨
》代替,后者是现行有效的标准。详情如下:JG/T 5072.1-1996规定了导轨以及连接板的型号与参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装和储运要求。适用于为电梯轿厢和对重装置提供导向的电梯“T”型导轨,不适用于电梯空心...
电梯导轨
T45/A什么意思
答:
电梯T型导轨
》中,导轨制造工艺用下列符号表示:/A表示冷拔,/B表示机械加工,/BE表示高质量机械加工。T45/A:电梯T型导轨。冷拔加工。T型底宽b1和
T导轨
高度h为45毫米。T45/A其他参数:导向面宽度k为5毫米,单位长度重量为3.34Kg/m,截面积为4.25cm2。参考资料:GB/T22562-2008 ...
关于
电梯T型导轨
的所有国家标准
答:
GB/T22562-2008 《
电梯T型导轨
》
电梯导轨
型号及标准
答:
电梯导轨
型号及标准如下:1、普通导轨:普通导轨是电梯常用的一种导轨型号,主要应用于住宅电梯和商务楼等场合,承载能力一般在1000~1600kg。2、重载导轨:重载导轨适用于工厂、码头等承载量较大的场所,承载能力一般在2000~5000kg。3、超重载导轨:超重载导轨适用于重型机器设备、矿山等需要承载极大重量的...
电梯导轨
是怎样生产工作的
答:
电梯T型导轨
》中,导轨制造工艺用下列符号表示:/A表示冷拔,/B表示机械加工,/BE表示高质量机械加工。所使用的原材料钢的抗拉强度应至少为370N/mm2,且不大于520N/mm2,宜采用Q235作为原材料钢,机械加工导轨的原材料钢的抗拉强度不小于410N/mm2.参考资料:GB/T22562-2008 ...
电梯
现行标准有那些
答:
2-1996
电梯T型导轨
检验规则;JG/T5072.3-1996 电梯对重用空心导轨;YB/T 5198-2004 电梯钢丝绳用钢丝;GB/T 7025.1-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类电梯;GB/T 7025.2-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第2部分:Ⅵ类电梯;...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯t型导轨国标
施工电梯使用安全规定
电梯用t型导轨的技术要求
电梯t型导轨22562最新国标
电梯T型导轨使用范围
电梯曳引机最新规范
电梯t型导轨标准
t型导轨国标
电梯导轨安装规范要求