99问答网
所有问题
当前搜索:
电梯轿门差几厘米关不到位
星玛
电梯轿门
关门还有两三
厘米
就
关不
上了 自己开门 在轿顶上打检修就 ...
答:
一是检查光幕在关门减速的时候有没有误动作,短接光幕试一下
;二是关门的速度是不是比较慢,关门使用的时间超过主板设定的保护时间。三是机械方面有没有问题,要求手动开关门过程顺畅。
安全间隙需保持在30-35mm范围内
答:
根据GB10060-93验收规范,
层门地坎与轿门地坎的水平距离偏差不得超过3mm,即最大允许偏差为0~3mm
。这是电梯安全的另一个重要指标。最大安全间隙综合各项规定,最大安全间隙应为38mm。一旦超过此范围,必须立即进行整改,以确保乘客安全。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:特别推荐 癌症的治疗费用为何越来越高? ...
电梯
厅门和
轿门关不
完
差
不多
一厘米左右
,用手拉层门,可以拉到3厘米左右...
答:
层门里面都有钩子锁的,只要钩子锁没有脱开,电梯就不会保护停止的
。因为保护没有断开。可以调整一下层门间隙就可以了。
...故障码071.现象是
电梯
在关门差
10公分左右
就
关不
上了
答:
重新调整一下
轿门
门锁开关间隙,在10
cm
时主门锁接触而副门锁将要接触,之后再做一下门宽试试
电梯
停在一楼,厅门可以关住。
轿门
有二三十
公分
了就
关不
住了,电梯就不...
答:
电梯
桥
门不
正了,导致电梯歪斜,感应器无法工作,建议找专业电梯维修员来处理
轿门关闭
后的门缝隙应不大于
答:
根据《
电梯
制造与安装安全规范》,这个间隙值是考虑到磨损因素而设定的。在门扇之间以及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙,应尽量地小,特别是对于乘客电梯,这个间隙值不得超过6mm。由于使用过程中的磨损,规范允许这个间隙值达到10mm。这样设计的目的是确保
轿门关闭
后的密封性和安全性。
电梯
厅门和
轿门关不
完
差
不多
一厘米左右
才关完,用手拉层门,可以拉到3厘 ...
答:
这个就不是你能管的了,跟公司说就可以了嘛,娇门有个卡的,可能安了高点,不影响安全
电梯轿门
与厅门间隙
是多少
答:
客梯小于6MM
电梯
关门时,厅
门关闭
后,
轿门
有10个
厘米
的距离,用手推费点力才关上了...
答:
1、如果原来能自动关好,先清理一下
轿门
滑轨、地坎槽,清理杂物,使之活动自如,故障排除。2、对轿门进行调整。在检修状态下,使轿门门刀脱开厅门滚轮,注意安全,确认轿顶位置,使操作者能站在某一层厅门外,打开厅门,平身操作进行检修,断开急停,把轿门手动
关闭
,看一下如果缝隙超标,(开、...
电梯轿门
次轿坎怎么调整?
答:
2. 轿厢内部净高度应不小于2米,且
电梯
用户正常出入轿厢的净高度也应满足此要求。轿厢内部的凹进或凸出部分,无论是否由单独的门保护,在计算轿厢最大有效面积时均应计入。3.
门关闭
时,轿厢入口的一切有效面积均应纳入计算。根据规定,需校正各项间隙:厅门与门套(横、竖方向)、与地坎之间的间隙应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯轿门门刀调整演示
厅门与轿门地坎间隙正确答案
电梯关门不到位怎么解决
电梯门关不严是什么原因
电梯停不到位什么原因
日立电梯轿门调整工艺
电梯轿厢门与厅门间距标准
电梯门关不上怎么解决
电梯驻停如何恢复启动