99问答网
所有问题
当前搜索:
电梯轿门偶尔开了一点有关
电梯轿
箱
门开
一瞬间就关了是怎么回事?并且关门时,关门的速度很快...
答:
门机有问题了
,如果机械没卡阻,就是门宽数据丢失,重新学习门宽。
电梯
开门
开一点
又突然关门又继续开
答:
回答:那就好好检查此层的厅门,是否有卡阻现象。
电梯门关
上了,又
开了
是什么意思?
答:
“
可能是电梯的防夹人系统故障
。 可能是厅门或者轿门地坎和上坎滑道中有垃圾。 电梯国标规定,“动力驱动的自动门应有防夹人装置。”目前,防夹人装置主要由安全触板和光幕实现。有些电梯配备了一种,有些电梯则光幕和触板同时配备。 关门过程中,如果地坎或上坎中有垃圾例如灰尘、布条、烟蒂、小石子等....
电梯偶尔
会在半层,
轿门
开门,问下有哪些原因造成的
答:
就是
电梯
平层提前开门,原理就是电梯减速至门区区域后,系统自动短接厅门回路及
轿门
门锁,报这个电梯可以再平层着床的缓慢移动过程中实现门机动作,一般到平层时能完成门机由关门保持力矩转换到开门曲线第一阶段开始,减少开门时间。也是个故障多发点,一般可以通过操作器从系统内取消这功能,一般用户也体会...
...
电梯 轿
厢门 关不紧 运行中 轻轻一推就
开了
是怎么回事 怎么解决...
答:
没有门机保持力矩,重新自学习
,或如果有轿门门锁,重新调一下,没锁上去
电梯门关
上后又回
开一点
答:
电梯
静止后在无指令一段时间后
轿门开一点点
,只要门锁触点不断开就属于正常现象。因为门电机进入待机状态
电梯轿门
来回开关开关
答:
要看是哪种情况了,如果是
关完
了再开,那就是门锁有问题了,或者关门到位没来,要是
关一点
,或者要关完的时候就
开了
,可能就是光幕有问题了。检查光幕线,光幕条是否对齐,光幕条是好的不,光幕是不是有灰了。就这些了,望采纳
电梯门开一点
就不动了?
答:
那是不是
电梯
出问题了,电梯口都贴着维修的电话,如果遇到情况第一时间和电梯维修联系,让他们来修理!
请教,
电梯
一直开关门是什么故障,关门几秒钟开门,开门有关门?
答:
典型的门锁电器触点接触不良。厅门
轿门
都有可能。
电梯有
时反复关门是什么原因啊?
答:
如果关到位了,再开门,可能是检测
门关
好的系统有问题(情况较多,如厅门
轿门
没关好,或门锁反馈有问题等)。如果门还没关上就
开了
,可能是光幕问题或按钮问题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯轿门关门有缝隙
为什么电梯轿门关门后不保持
电梯轿门开门不到位
电梯轿门门刀与层门地坎
电梯轿门关门不到位会怎么样
电梯轿门不开
电梯轿门关不上
电梯厅门轿门
电梯层门和轿门