99问答网
所有问题
当前搜索:
电梯轿厢照明电源
默纳克
轿厢照明
机房有电,轿厢没电
答:
电梯
的照明回路是单独的,一般采用的楼宇照明用电供电,而电梯运行用的是专门单独回路,这样可以避免电梯出现故障跳闸,
轿厢照明
不受影响。电梯的照明电路分为:井道照明,轿厢照明,有的还有底坑照明和控制柜内照明。轿厢的
照明电源
来自:轿厢与控制柜之间的电缆随行电缆,是悬挂在轿厢底部与井道顶端的,在...
电梯轿厢照明
答:
电梯轿厢照明
都是220VAC 没有特出要求,如果想用12V就在轿顶家装一个变压器就可以了,主要是根据美观来选定灯具,有专门做电梯轿厢装潢的,一般来说大部分的电梯 来的时候都是220V普通的照明灯管 或者是环形灯管 功率是30-40W左右 不会太高,其他的 比如说有冷光灯或者是射灯之类的都是后期改装的。根...
1.
电梯轿厢照明
的位置;2.电梯各个照明所在的位置;3.电梯轿厢插座的位置...
答:
1:
轿厢
操纵盘里 2:井道
照明
是双开设置,开关在地坑及机房。轿顶照明,开关在轿顶位置。地坑照明:开关在地坑。机房照明:开关在机房 3—4:轿厢没有插座,轿顶及机房配有插座,有的品牌
电梯
控制柜里也配有插座,插座电压一般为交流220v。
电梯轿厢照明
是怎么布线的?
答:
电梯
的照明电路分为:井道照明;
轿厢照明
;有的还有底坑照明和控制柜内照明 轿厢的
照明电源
来自:轿厢与控制柜之间的电缆【随行电缆】,是悬挂在轿厢底部与井道顶端的,在井道高度的一半处,上移1- -2米处固定,这个固定点与井道顶端之间也有一个或是两个固定点【要看井道的高度啦】轿厢底部固定的【随...
1、主
电源
开关为什么不能切断
轿厢
、井道
照明
和插座电源?
答:
主电源开关不能切断轿厢、井道照明和插座电源的原因是为了确保在紧急情况下能够提供必要的照明和电力供应,以确保人们的安全。首先,轿厢照明是为了提供足够的光线,让乘客在
电梯
运行时能够清晰地看到内部情况,以及在发生紧急情况时能够找到逃生出口。如果主电源开关切断
轿厢照明电源
,乘客可能在黑暗中感到恐慌,...
电梯
的井道
照明
可以用220v的吗?国家有没有规定?
答:
”二、设计中应考虑的问题1、
照明
电压的选择:由于
电梯
井道属狭小工作场所,为保证施工及维修人员的安全,应优先采用36 V安全电压;但当井道长度超过50m、接近或超过100m时,为减小电压损失确保照明质量,照明电压应采用220V,这时,必须装设30mA瞬时动作的剩余电流保护装置(RCD),以防人身电击。2、照明...
三菱
电梯轿厢照明电源
是多少伏电压?
答:
鉴于你这个问题,对于
电梯
来说。如果是国产三菱电梯,
照明
工作电压220ⅴ,如果是进口电压110v,希望能帮到你,这只是个人意见
电梯轿厢照明
应急
电源
是多少V
答:
三种规格 6V 12V 24V
电梯
都哪里是380V。220V 36V 24V 详细一点 谢谢
答:
电梯
的三相
电源
是AC380V,进相序继电器的是AC380V,进变压器的是AC380V.安全照明AC36V,井道照明、
轿厢照明
是AC220V.抱闸线圈有的是AC220V有的是AC110V.门机电源是AC220V.通讯电源是DC24V,开关信号回路大多是DC24V.
电梯照明
回路,(
轿厢照明
与井道照明 轿顶照明)是怎么设计的,谁有电路图...
答:
轿厢照明
的话,根据轿厢大小、国标和客户对照明的要求、所用灯具的类型来计算和设计、排布即可,一般都使用220V
电源
,但该电源不一定是外线,而要通过
电梯
控制柜内的变压器来提供,它与总电源是隔离的。轿厢照明还牵涉到一个安全照明,即,当停电或故障时,要保证轿厢内有一定的照明时间,以对轿厢内的被...