答:
1、电梯井、集水坑防水:
电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层
。电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工。2、
外墙后浇带防水
外墙后浇带防水地下室外墙后浇带在做防水施工前,...
电梯井
防水
怎么
做
答:
1、将井坑内杂物拆除,井壁清理干净,坑底用水泥砂浆填平
。2、根据坑底和井壁尺寸,分块切割完成PP板材,凡需进行热熔焊接的PP板拼缝边切割成45°角坡口,以确保热熔焊接质量。3、先安装底板,再依次安装立板,将尺寸和垂直度调整好以后开始焊接,直至全部PP板焊接完成。4、用环氧树脂胶纵横向粘贴50mm...
混凝土在有水的机坑里该
怎么浇筑
答:
钢管在基础下1/3处焊接止水环,端部焊接法兰),
四周用石子填实,利用钢管做集水井进行抽水,将水抽至坑底以下,浇筑垫层并做防水
;基础浇筑后,待基础达到强度后,将管内水基本抽净用矿用高强速凝混凝土(掺防水剂、膨胀剂等)封堵钢管,
集水坑
连接
电梯
坑预埋200管
怎么
施工
答:
1、确定集水坑和电梯坑的位置和尺寸要求,并进行测量和布置。2、在集水坑和电梯坑的预留位置分别进行开孔
,确保孔洞尺寸适合管道的连接。3、将管道粘接在集水坑和电梯坑的孔洞上,使用管夹和胶水进行牢固的固定连接,确保连接密封和安全。
1、
集水坑
和
电梯井浇筑
混凝土时
怎样
防止模板上浮? 2、集水坑和电梯井...
答:
这类结构
浇筑
时,先浇筑底板的混凝土,浇筑完后最好让他自行下沉一段时间,或者人工拍实,在初凝前,一定要在初凝前开始浇筑坑壁或
电梯井
壁,浇筑速度要控制好,不能太快,振捣时在接缝处要小心振捣,这样混凝土就不会挤出太多 然后模板一般不会上浮,如果害怕上浮,只要在上面压住或浇混凝土时随时跟踪...
集水坑电梯
坑厚度挖不够
怎么
处理好
答:
加固坑底。
电梯
坑或者
集水坑
挖的厚度不够,会导致坑底不平或者承重能力不足,可以在坑底铺设钢筋网和混凝土来增加承重能力和坚固性。
集水坑
最后要
浇筑
掉吗
答:
回填
浇筑
掉。建筑工程在基坑开挖时,如果地下水位比较高,且基底标高在地下水位之下时需要设置排水方式。
集水坑
(water pit)就是比较简便的一种方式,适用于基底埋深<5m时。集水坑排水法,又称明排水法,是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用排污...
电梯井
底部及四周
如何
防水
答:
将
电梯井
井底及四周立面至一米高的地方清理干净,要求无明水,无灰尘,无油污以及其它的杂质使用各种办法将渗漏点找出来。并进行封堵处理。用防水水泥沙浆将电梯井底及四周找平。 在渗漏水比较集中的地方填埋出水管,将井壁四周的水引流出来。 待井壁的积水流完,即采用机械灌浆的办法,使井壁四周疏松的混凝土结构密实起来,...
建筑基础
集水坑
和
电梯井
从土面下去
怎么
加,滑板怎么算 请高手知道下...
答:
筏板顶面标高向下加:筏板厚度、
集水坑
或
电梯井
底板标高、再向下尺寸,就知道
怎么
算了。在施工图大样或节点详图中标注的清清楚楚。自己要仔细看图纸,吃透图纸。
小区
电梯井
漏水,电梯基坑地面积水
怎么
处理好?
答:
电梯
基坑渗水处理施工工法 在建筑物地下基础施工中,由于电梯基坑的埋深较基槽更低,常常是进行基坑降水后,电梯基坑部位降水不到位或由于所 处土层为滞水层,而导致电梯基坑侧壁及底部渗水,严重影响了电梯基坑的正常施工。 我们通过对**工程电梯基坑因降水不到位而渗水问题的处理过程,找出了 简单、有效...