答:
7、接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源
。8、模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。9、拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
如何做低压
配电柜
的
调试
工作锦泰恒
答:
1、机械
调试
。机械调试主要是对手操部件和抽屉的进行调试。检验每个机构是否灵活操作,质量可靠,抽屉在检验时要特别注意,连接与断开位置定位是否可靠尤为重要,因为这将直接影响到低压
配电柜
能否正常使用。2、电气调试。电气调试主要包括:电气操作实验;连锁功能试验;绝缘测试。(1)电气操作实验:在安装和...
电气控制
柜
如何
调试
? 通电试试还是怎么弄?
答:
电气控制
柜
的
调试
可分为单机调试和联机调试,两种调试方法都必须通电调试。单机调试:是指设备厂家在安装完成后,接电后对设备的首次运行操作,其中包括很多设备的正反转、限位装置、电器柜、等相关控制单元的驱动和信号。联动调试:一般指运行设备联合整个控制系统调试,检验各个单元的控制信号是否正确,驱动是...
高压
配电柜调试
答:
1、高压
配电柜
内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)2、高压配电柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)3、高压配电柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).4、高压配电柜...
软起动
柜
的
调试
与使用方法
答:
1 、自动操作:接通电源,电源指示灯亮,将转换开关转至“自动”位置,检查控制柜(箱)所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时,对应液位指示灯发光,相应的限位控制继电器常开触点自动闭合,二次控制回路自动接通,电机起动,同时运行指示灯亮。当水位达到停止水位时,对应的指示灯...
卡斯柯联锁机
柜上电
与下电操作方法
答:
1、首先用鼠标左键单击功能按钮。2、其次按下破铅封按钮(保持按下状态)。3、然后再用鼠标左键单击
上电
和下电选项就可以了。卡斯柯是配备了自主研发的列控联锁一体化系统(TIS)、临时限速服务器系统(TSRS)、基于北斗卫星定位的新型列控车载设备、列车完成性检查设备。
变频电源
柜
需要怎么
调试
,调试方法,和要用到的仪器详细点 谢谢_百度...
答:
检测回路的通断及连锁的有效性 状态信号,工具 无 可以直接参照盘柜及后台显示 变频器的启停状态信号,故障状态信号 检测回路的通断及接线的对错 模拟量信号,工具:万用表,手操器(给出4-20mA)电位器电压输入信号,4-20mA给定信号,4-20mA反馈信号 检测信号的误差,极性和量程。例如,后台设定25...
设备加电和
调试步骤
答:
逐台加电从输入设备到输出设备按序逐台加电。观察异常现象通电后注意观察各设备有无芦常现象,开通半小时无异常现象后可进行试运行。️检查设备操作是否正常在试运行中检查各设备功^操作使用是否正常,各开关、旋钮是否起作用。
调试
时输人电平应由小逐渐 加大,衰减器的衰减值应由大逐渐变小,直到全部...
这个高压开关柜怎样送电、具体如何操作
答:
送
电流程
如下:1#进线
柜上电
后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。如果1#主进线停电,可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输:1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成...
高低压
配电柜
接线
流程
答:
用相应等级的验电笔逐项验电,确认无电。再用放电线逐项放电,打三项放电接地线,(注意:打接地线时必须先打接地极后打三项接地线)。然后撤卸负荷侧喇叭嘴,金属环挡板密封圈。接着开电缆和密封圈,往电缆上穿喇叭嘴,金属环密封圈_密封圈多层朝里_,固定喇叭嘴,压线板压线。接线,先接地线后接...