99问答网
所有问题
当前搜索:
电杆横向裂纹和纵向裂纹
二建
电杆
不能有
纵向裂纹
还是
横向裂纹
答:
不得有
纵向裂纹
。钢筋混凝土
电杆杆
身弯曲不得超过杆长1%,表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆等现象,放置地平面检查时,应无纵向裂纹,
横向
裂纹的宽度不应大于0.lmm,长度不应大于1/3周长。
电杆裂纹
标准规定
答:
法律分析:
电杆裂纹
合格标准是:电杆裂纹宽度应小于(1.0)mm; 电杆裂纹
横向
长度应小于(1/2)周长;电杆裂纹
纵向
长度应小于(1.0)m。 6、电杆倾斜合格标准直线杆不大于(1个)梢径;转角杆、终端杆不大于(2个 )梢...
钢筋混凝土
电杆
质量不符合要求,杆身有
横向及纵向裂缝
答:
1)钢筋混凝土
电杆
表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。2)不可出现
纵向裂纹
,
横向裂纹
的宽度不要超过0.2mm,长度不要超过电杆周长的1/3。3)混凝土杆顶应封口,以防雨水浸入。4)混凝土杆杆身弯曲值不可超过杆...
混凝土
杆横向裂纹
不宜超过
答:
1/3周长。混凝土杆不宜有
纵向裂纹
,
横向裂纹
不宜超过1/3周长,且裂纹宽度不宜大于0.5mm4转角杆、直线杆倾斜度(包括挠度)小于。混凝土
电杆
有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种。
电力水泥杆有3 mm
横向裂纹
答:
。4、更换杆段法 实际中水泥
电杆裂纹
一般发生在局部,大多涉及1~2段杆段,当环绕杆段裂纹较多、裂纹长、缝隙宽或多处酥裂时,可将该段更换。5、全杆更换法 当有3段及以上杆段存在轻重不同裂纹时,可实行全杆更换。
电力架空线路施工要求
答:
本题考查的是电力架空线路施工要求。水泥杆材料要求:1)表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆现象。2)水泥杆按规定检查时,不应出现
纵向裂纹
,
横向裂纹
的宽度不应超过0:1mm-长度不应超过
电杆
的1;3周长。3)...
电杆
为什么不允许有
纵向裂纹
答:
分两种 1、如果是预应力环形混凝土
电杆
,不得有
横裂
2、如果是钢筋混凝土电杆,
裂纹
宽度不得大于0.05MM
水泥杆
纵向裂纹
不能超过多少
答:
3毫米。水泥杆
纵向裂纹
不能超过3毫米,
裂缝
的存在将使水泥杆受有害物质侵蚀程度和钢筋锈蚀程度,降低水泥杆的耐久性。水泥杆主要由钢筋和混凝土构成,故又称之为钢筋混凝土水泥
电杆
,其主要在电力、通讯、铁路、石油等行业中用...
普通混凝土
电杆
,
横向裂纹
不超过()mm,其长度不应超过周长的()倍_百度...
答:
横向裂纹
不应超过0.1mm,其长度不应超过周长的三分之一。
钢筋混凝土
电杆
外观检查
答:
你好 钢筋混凝土
电杆
杆身弯曲超杆1%,表面光洁平整壁厚均匀露筋、跑浆等现象放置平面检查应
纵向裂纹横向裂纹
宽度应于0.lmm度应于1/3周
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电杆横向裂纹不超过
电杆纵向裂纹不应超过多少
10米电杆纵向裂纹规定
检查电杆应无纵向裂纹
纵向有裂纹横向有节痕
杆塔横向裂纹
混凝土电杆纵向裂缝
普通砼杆横向裂纹宽度达
水泥杆横向裂纹宽度不得超过