1、
算
出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、热继电器按额定电流
的
1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流
接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
电工知识:
如何
根据
电机
功率,选择合适的
接触器
?
计算
方法教给你_百度知...
视频时间 02:51
如何
根据
电机
该功率选择交流
接触器
?老电工把
计算
公式教你
视频时间 05:09
接触器的
规格是
怎么计算
的?
答:
根据电机的功率,计算电机的额定工作电流大小,公式为:I=P/U
。接触器都是按电流大小选规格的。电机的额定电流有多大,就配上多大的交流接触器。交流接触器都有规格型号的,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注。
每个
电机配接触器
,还有断路器(自动开关),
怎么
选得,要是配上说明,
计算
公...
答:
x 0.85 x 0.9)=14.89A,其中:cosφ 是
电动机的
功率因素,这里取0.85;η 是电动机的效率,这里取0.9;主
电机
可选16A
接触器
或略大,不要太大,大了没保护作用,有时反而不好;其它电动机功率都很小,可不用接触器,直接用中间继电器就可以了,一般中间继电器可承受5A的电流。
根据
电机的
大小,
怎么样
正确选择交流
接触器
和热继电器的大小?
答:
经验算法
电动机
每千瓦2A电流,然后根据工作电流选交流
接触器
和热过载继电器,一般交流接触器和热过载继电器的工作电流是电动机额定电流的1.5倍
...异步
电机
,
如何
求刀开关,还有熔断器,交流
接触器
,继电器,还有导线_百...
答:
额定工作电流:I=7/(1.732*0.38*0.78)=13.6A 断路器开关不小于:额定电流*1.5=21A(按规格选用25A)熔断器:额定电流*2=27A(按规格选用30A)交流
接触器
:额定电流*2=27A(按规格选用30A)继电器:额定电流*1.2=16.4A(按规格选用12-18A)导线选用不小于:6平方毫米的铜导线 ...
3kw
的电机
要配多大的交流
接触器
和热继电器?有
计算
步骤更好。谢谢_百...
答:
2、热继电器整定电流=
电机
额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流
接触器
:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流接触器选用10A。工作原理 热继电器是用于
电动机
或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。...
380V2.2KW
电机
,用多大的 点动控制
接触器
和开关?
计算
公式是什么?_百度...
答:
三相2·2KW
电机
额定电流一般为4·4A左右,你可以用10A左右
的接触器
,比如CJX2-0910,CJX2-1210,CJT1-10,按钮用LA19-11【老品牌】,LAY7等系列控制按钮,热继电器用5~6A的.
计算
公式是电流 Ⅰ等于功率 P 除以【根3乘以电压U乘以功率因数乘以效率】,一般功率因数和效率取0·85 ...
星三角
电机
启动
接触器
。热继电器。空开配型 通过的电流
如何计算
答:
一、电机启动配用
接触器
、热继电器、空开等电器是根据被保护
电机的
额定电流配置的。例如,一台22KW /380V
的电机
,额定电流大约43A左右,选用:空开:额定电流*1.5倍=43*1.5=64.5A(根据规格选用80-100A);接触器;额定电流*2倍=43*2=86A(根据规格选用100A);热继电器:额定电流*1.2倍=43*...