如何根据
电机
的大小来
选择断路器
、接触器、熔断器、热继电器呢?_百度...
答:
3、接触
器选择
同上,即(3.5—4)NA;4、导线选择:根据
电动机的
额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.
每个
电机
配接触器,还有
断路器
(自动开关),怎么选得,要是配上说明,
计算
公...
答:
对于电源电压是380伏的三项异步电动机来说,它的电流可以近似的等于2倍的功率,即7.5KW的电动机额定电流是15A;它是这样算出来的:P=√3 x U x I x cosφ x η,I=P/(√3 x U x cosφ x η=7500/(1.732 x 380 x 0.85 x 0.9)=14.89A,其中:cosφ 是
电动机的
功率因素,这里...
根据
电机
功率怎么
选型
交流接触器以及开关?
答:
1、
电动机的
容量设为 X (kW),则电动机的额定电流为:2*X( A),一般情况下,跟电动机铭牌上的额定电流相差很小,如果不确定的话,可以拿电动机手册查一下。例如:电动机功率 7.5(kW),则额定电流为15(A);电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A)。2、
选择断路器
如下:电动机...
怎么
计算电动机
用
断路器
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)
。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
...9A
电机
空气关380v电压,22kw,43A电机怎么
计算
用多大的
空气开关
...
答:
如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在电动机额定电流的1.5倍之内即可
。如果选用普通的塑壳断路器,电流值按大于或等于电动机额定电流的1.5倍选用。接触器的电流值按电动机额定电流的1—5倍甚至7—8倍选用都是可以的。我们知道异步电动机的起动电流是其额定电流的5—7倍,其实这仅...
...怎样
算
额定电流,又怎样根据额定电流选
断路器
答:
电机
额定功率乘上2基本是电机电流,电机电流乘上2.5可做为
断路器
的电流。这是经验值。接触器和断路器选同电流规格的继电器无所谓电压,触点符合就行。
三相1.5千瓦的
电机
配多少安的
断路器
最大电流多少 超多少会烧电机?
答:
功率为1.5千瓦,根据公式 P = VI * Cosφ,可以
计算
出电流为:I = P / (V * Cosφ)假设
电机
的功率因数为0.85,可以计算出电流为6.8安。因此,为了保护电机,我们需要
选择
比6.8安更大的
断路器
。一般来说,可以选择额定电流为电机电流的1.5倍的断路器,也就是10安的断路器。
150千瓦三相
电机
用多大保护器
答:
150kw
电动机
电流
计算
:P=√3×U×I×cos∮I =P÷(√3×U×cos∮)=150÷(√3×0.38×0.85)=272(A)断路保护器可以按照电动机额定电流的1.5倍选择,可选择400A的。
断路器选型
原则:1 、断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,...
断路器
的
选型
方法?是怎么
计算
的?
答:
断路器
的
选型
方法及
计算
方法是:一、对于10/0.4KV电压等级的小型断路器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。二、GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接
电动机的
额定电流之和超过短路...
如何根据
电机
的大小来选取
断路器
,接触器等低压器件
答:
热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”
算
选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 已知380V三相
电动机
容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控
电机
接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触...