99问答网
所有问题
当前搜索:
电接点压力表工作不稳
电接点压力表
为什么触点
不稳定
答:
1、电路连接存在问题
,如果可以请上图分析。2、关于电接点压力表量程问题,
一般供水有0~1MPa的就够了
。3、
泵的功率、扬程选择存在问题
。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象。4、以电接点压力表控制泵启停,如果管路较短,远端用水阀开关频繁,也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种...
电接点压力表
怎么解觉到上限指针老跳的问题?下面电路怎么改可以解觉...
答:
可以按照触点消除震荡的方法解决
。跳动频率很高,可以通过触点间连接电容了得到稳定的开关状态。跳动频率很低可以设计电子延时的方法得到稳定状态。当然最好还是在电接点压力表的管路加装阻尼系统,防止震荡,这样对于延长压力表的寿命是很好的。
电接点压力表
老坏怎么办
答:
电接点压力表老坏有以下原因:1震动太大,安装缓冲管,或使用导压管,把耐震电接点压力表安装在震动设备之外
。2可能耐震电接点压力表质量差,换一个质量好的。建议 1.
买正规厂家的产品
。2.有必要增加一级继电装置,以减小电流对触点的冲击。
电接点压力表
为什么会在上下限处会有滞留现象
答:
电接点
的电磁吸力引起的
电接点压力表
下限加压和上限降压指针不动,轻轻敲一下会跳针?
答:
一种可能的情况是,
压力表的指针或者内部零部件存在松动或损坏,导致指针不稳定或跳针
。这种情况下需要更换或维修受损的部件,以确保压力表的准确性和可靠性。另一种可能的情况是,压力表并没有实际检测到压力变化,而是由于仪表本身内部的震动或其他干扰导致指针跳动。这种情况下可以试着调整或更换压力表的...
电接点压力表
自吸泵短程经常跳闸是什么原因?
答:
电接点压力表
和自吸泵短程跳闸可能有多种原因,以下是几种可能的原因:电路问题:可能是电路出现故障,例如线路短路、断路、接触不良等,导致电流
不稳定
,引起跳闸保护。过载问题:自吸泵可能超过了额定功率,导致电流过大,触发跳闸保护。电源电压问题:电源电压过低或过高,会导致电动机无法正常启动,引起...
电接点压力表
老是失灵,而且容易烧坏,有什么好办法解决吗?
答:
用电子式压力开关,完全替代
电接点压力表
,内置继电器,精度高,寿命也长,推荐铭动家的,你可以查查看
电接点压力表
表针颤动怎么办
答:
这个说明管路中
压力不
太
稳
,稍有波动。这也是正常现象。
电接点压力表
如何克服瞬间压力波动,控制水泵启停?
答:
表头下面接上环形缓冲弯管,可以缓冲
压力
瞬时波动。
电接点压力表
保持不住压力怎么回事
答:
能在设定的压力范围之内保持接通或断开,触点容量大,甚至可直接带动小型电动机,带动大型接触器更是不成问题,二、用途:
电接点压力表
常用于无塔供水系统。压力开关常用于空气压缩机系统、大型制冷机组的压力的报警系统等。三、电接点压力表的三根引线用万表配合压力设定钮很容易判断出低、高、公用线。