电容补偿柜热继电器选型
最在补偿量为300Kvar的
电容补偿柜
,电流怎么算,隔离开关,断路器 接触...
答:
现在
电容器
的控制多数都改为熔断器保护而不在采用断路器,是因为断路器的分断能力远远达不到要求,所以熔断器
的选择
按1.43倍单只电容的容量即:1.43X38.5A=55A,选RT18-63A/3P即可,接触器按1.3倍即:1.3X38.5=50.05A,选CJ19-63A即可,
热继电器
按1.15倍即:1.15X38.5= 44.275A,选JR3...
...应该选多大的线?怎么选接触器和
热继电器
,熔断器。
答:
你好!
你的电容型号是BSMJ 20Kvar的3相电容器
,20千乏的电容电流为29A,有公式:I=P/√3U(这里的P是指有功功率,但是作为电容器电流的计算公式同样适用)选用6平方毫米的铜导线就可以,然后接触器选用CJ19系列(内部带有限流电阻,为投切电容器专用)43A的,热继电器选用JR36B 20-32A的(热继电器的电...
电容柜
怎么
选择
熔断器?
答:
补偿量为300Kvar的
电容补偿柜
按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)总补偿电流:I=38.5×10=385(A)隔离开关容量:≥500A 每路断路器容量:45A 每路接触器容量:≥60A 每路
热继电器
整定值:40A 熔断器可...
低压配电柜中,
热继电器
,接触器,还有熔断器是根据
补偿电容器
来
选择
...
答:
低压配电柜中,
热继电器、接触器、熔断器的选择需根据被控制设备的工作电流按一定的比例选择
。要求既有保护作用,又不能无故跳闸断开。熔断器的熔断电流在单个设备中,按额定电流的2-2.5倍选取,在总负荷中,按1.2-1.5倍选取即可。
电容补偿柜
的电容怎么
选择
?我的进线是1250A的
答:
补偿容量按照变压器容量的30%
选择
,进线1250A的变压器应该是380V,50KVA的,所以补偿容量就是15Kvar。
电容补偿柜
:电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用...
电容补偿柜
的转换开关型号的多少
答:
6路电容器主柜转换开关,型号LW39-16A-30G-21-7/5。一般来说,低压
电容补偿柜
由柜壳、母线、断路器、隔离开关,
热继电器
、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感...
你好,请问
电容补偿柜
里需要装
热继电器
么?
答:
热继电器
主要作为电机的过载保护用,
电容
不存在过载问题,电容主要考虑过压和短路保护,所以不需要安装热继电器。
电容补偿
的设计参考
答:
一般来说,低压
电容补偿柜
由柜壳、母线、断路器、隔离开关,
热继电器
、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。负荷中非线性成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容器产生过压、过流、超...
求,无功功率
补偿柜
怎么
选择
?
答:
建议
选择
动态集中
补偿
。至于容量,如果做动态集中补偿,建议按变压器容量的50%~60%选择,如果是静态补偿,就需要测量一下设备的功率因数,才能计算出需要补偿的容量
电容柜
内的主要元器件,无非就是熔断器、接触器、
热继电器
和电容,这是经典做法。现在还有模块化的电容柜,不过成本就很高了。
低压配电柜中
电容补偿柜
中的电容补偿有多大型号的?
答:
目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。其他类型还有15kvar的。 150kvar的
电容器
耐压值有:250v、440v、525v、690v。电容器巨细挑选主张适中,太大影响会影响作用,实际得出的,耐压值能够大点选,比如你是380v那么主张你选440v,耐压值影响
补偿
作用。