电容补偿柜功率因素多少正常
装了
电容补偿柜功率因数
达到
多少
才
正常
?
答:
国家规定,以用途和变压器容量来划分,
用户的功率因数要分别达到0.85、0.90等几个标准以上
。因无功补偿技术已经非常成熟了,所以供电公司通常都按0.90来考核。因此,你的功率因数必须达到0.90以上才行。不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月...
装了
电容补偿柜功率因数
达到
多少
才
正常
答:
补偿的基本原则就是必须采用欠补偿方式,
补偿后的功率因数则要求小于1,并且尽量接近1
。为了防止谐振,一般将上限确定在0.95。容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数cosφ1=...
我们配电房柜里有个
电容补偿柜
,可
功率因数
显示0.71,
正常
吗?
答:
功率因数太低了,
如果时低压总进线的功率因数0.71要小心了,供电公司可能要开罚单了 我们这的规定是不能低于0.9
,如果是低压补偿大致有三种原因 1:补偿柜的控制器设置成了手动,没有随着功率因数的变化自动投切电容器,2:补偿柜容量太小,电容器全部投入后还是不够 3:补偿柜中有已经损坏的电容器...
工厂配电
柜
的的
功率因数补偿
到
多少
合适?要到0.99还是刚过0.90就好?为什 ...
答:
当然是0.99更好
,但从理论上讲要补到0.99需要对补偿装置投入很大;为了既减少损耗、又节约投资,补偿至0.90~0.95即可。
低压柜
电容补偿柜
设置
功率因数多少
答:
通常投入门限设0.8-0.85,切除门限取0.98-1.0,如果是静态
补偿
的投切延时设置8-15秒,可满足要求。
补偿柜
里
电容器
无功补偿量为什么与负荷计算不一致?
答:
补偿柜
里
电容器
无功补偿量与负荷计算不一致的原因是:电路负载的
功率因数
计算错误,正确情况下,一般应为0.85—0.9。无功补偿的计算公式如下:根据视在功率因数(cosφ)和目标功率因数(cosφ‘)来计算无功补偿量。求有功功率:P=S1×cosφ 负载无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)目标功率因数时的视在...
我们单位的低压
电容器柜功率因数
是滞后0.45
正常
吗,怎样解决,有什么影 ...
答:
自动
功率因素补偿
失灵,
正常
应该在1左右。功率因素过低,大量无功电流在线路上产生热量,而且无功功率大了,使能用的有功功率减少。应该检查功率因素自动补偿装置,或请人检修。
补偿柜功率因数
应该调到
多少
使
电容
能自动投入补偿
答:
功率因数
可调到0.90-0.96之间就可投入,更多了解电力无功
补偿
服务
电容补偿柜
在什么情况下才能开启 ?
答:
a、主要考虑
功率因数
,目的是不被电业局罚款。其投入条件是母线的功率因数低于电业局的规定限制(比如电业局考考的0.9,那么,当母线功率因数低于0.9时,
电容柜
就该投入了,投入是靠自动或者是手动,就看你们现场的
补偿柜
是如何做的了),切除条件是功率因数达到上限(比如0.99)。b、主要考虑母线电压...