答:
你好:——★1、电容补偿柜中的电子补偿器,是自动补偿的关键部件,出现不自动补偿的现象,就是电子补偿器有故障,
应该检修或更换
。——★2、手动可以补偿操作,是脱离电子自动补偿装置的原因,证明电子补偿器有故障。
电容补偿柜
为什么不能
自动补偿
?
答:
首先检查接线是否正确--主要查三项电压取样和电流取样接线是否正确,再就是控制器设置是否真确
,如果都正确的话那就是电网所需无功功率小于单组电容器容量不需要补偿,如果明显不对的话查完线建议换控制器吧
自动
无偿
电容补偿怎么
也不补偿还切除
怎么处理
答:
1、用电减少,不需要补偿了,就切除电容
。2、补偿控制器出现程序异常,导致不能正确补偿。可以把补偿柜停电几分钟,再合闸,试试看有无效果。3、电网中出现较强的谐波,导致补偿控制器无法正常工作。谐波可能是本厂的新设备产生的,也可能是临近工厂产生的。4、补偿控制器的电流采样线路出现问题,电流信...
电容补偿柜
,有负荷时手动可以无功补偿,
自动
档不行,能知是啥原因_百度知...
答:
如果还没有解决问题,
建议咨询专业厂家,如保定巴方等
电容补偿柜
在什么情况下不不补偿
答:
不进行
自动
投切的因素很多 比如,过压、欠压、故障闭锁等。但,如果确定投入了电容,而功率因数根本
没有
反应。那么,请确认1,负荷太大了,而
电容补偿柜
的容量太小了,九牛一毛的补偿柜,肯定没有;2,电容器坏了,或者内部击穿了,虽然控制器显示投入了,但,实际没有无功输出。
电容补偿柜
以前工作正常,近两个月晚间不投入是什么原因?检查保险、电 ...
答:
"过压",实际电压或设定保护电压过高,控制器不动作;二次接线错误,如接错相、反相、回路未接通;取样电流互感器二次开路;控制器电源开关或
电容柜
的控制开关未打开;功率因数达到要求控制器不需要投入;控制器投入、切除等参数设定不正确等。
电容补偿
就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在...
电容补偿柜不
工作是什么原因,手动OK
答:
手动,那是调试,证明执行机构没故障,可对控制器进行逐步检查,看互感器是否连接上,电源、设置是否正常。最后看输出是否正常。
请问您,配电室的低压
电容柜不自动
投切是什么原因
答:
………等等。小的可能的故障更多了,都会导致不能
自动补偿
。具体是那种问题,需要一一核实。这里说不清楚。你查找一下我们的通讯方式吧。我们有免费咨询的工程师专门协助用户解决类似问题。但是这里不能留联系方式,否则板猪封号。如果你的功率因数不达标,你要及时处理,或找
补偿柜
厂家解决吧。否则罚款很...
电容柜
控制器不
补偿
,显示-0.95,有的电容可以投,有的不投入,什么原因
答:
我想-0.95应该是电流信号取反了。
电容器
控制器不
补偿
是什么意思,是电容器一组也不投入吗?如果是一组也不投入,那功率因数已经够了,就不用再补了。希望你可以说得详细一些。
配电房
电容柜
可以一直打手动
补偿
吗?
答:
配电房
电容柜
可以一直打手动
补偿
。早些年间的电容柜全是手动的,只不过手动补偿会给人带来很多不必要的工作量和责任心。