99问答网
所有问题
当前搜索:
电容柜用避雷器容量
电容柜
中熔断器、接触器、
避雷器
如何选择
答:
电容柜中的熔断器、接触器应是按每组电容量选取
,熔断器应略大于电容的额定电流,接触器应为电容额定电流的2倍才耐用,低压避雷器选0.22KV的氧化锌避雷器,大于0.25KV有效值就泄压。
电容
补偿柜中的
避雷器
怎么选择
答:
2ms方波涌流是避雷器的一个重要参数,
一般是200A、400A、800A
,这些比较常见。假如电容器组额定电流为100A,你选用2ms方波涌流为200A的就够了。
电容柜
总控开是400a应该选择多的电涌保护器怎么算。
答:
防雷器的选择是根据电源的来源选择,分3级防雷,
第一级变压器到总电柜避雷器不能少于60KA,二级也是电柜到电箱不能少于40KA
,三级是到家庭电箱,不少于20KA。防雷资料有明确的指明的,空开是根据避雷器的放电电流来选择开关的大小60KA选63A ,40KA选40A,20KA选25A。
我要装一个630kva的开关柜和
电容柜
,请问都需要什么元件,什么型号的...
答:
电容柜
:电流表,指示灯,智能补偿控制器,转换开关,
避雷器
,隔离开关,高分断熔断器,切换电容接触器及电容器。对于一般负荷,如果不精确计算,人们常按变压器
容量
的30%选择补偿电容器;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*30%=189k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用12块就够...
低压侧是660V的电力系统,
电容
补偿
柜避雷器
用哪个型号?正常400V的用HY1....
答:
YH1.5W-0.8/3.9网上有答案。额定工作电压0.66
求教:配电房低压
电容
补偿柜
答:
普通方案为,刀开关,小型断路器,交流接触器,热继电器,
电容
,
避雷器
,自动补偿控制器,这些组成。补偿
容量
为变压器容量的百分之三十到四十。高级一点就可以共分补,还可以使用智能电容,如果在特殊场所,则需要使用抗谐波电容
电容柜
中的
避雷器
如何连接,用多大的导线?
答:
避雷器
连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器(SPD)连接导线最小截...
400千乏的
电容柜
如何配开关
答:
400千乏的
电容柜
配开关方法如下。1、主开关的选择,主开关一般采用刀熔开关,其
容量
的选择不应小于电容器组额定电流的1.43倍并不宜大于额定电流的1.55倍。2、
避雷器
,应选用无间隙金属氧化物避雷器。3、功率补偿控制器,常用的控制回路数又4,6,8,10,12不等。
低压配电
柜
中
电容
补偿柜中的电容补偿有多大型号的?
答:
电容器
的补偿量与电压有关,如果系统电压是400V,那么20Kvar 398uF的电容器补偿量在20Kvar,这时20Kvar 315uF的补偿量就不足20Kvar。目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。其他类型还有15kvar的。 150kvar的电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v。
低压配电
柜用
不
用避雷器
?还是用过电压保护器?
答:
要
用避雷器
的啊,
电容柜
内就要用。过电压保护器一般在进线柜内用。常用的避雷器型号是HY1.5W -0.28/1.3 再看看别人怎么说的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电容柜额定电流根据电容容量
用电量小可以用电容补偿柜吗
电容器柜的容量
电容器每柜容量
电容柜每个电容量多大
电容柜补偿容量和电流的关系
电容补偿柜按变压器的容量多少
电容柜里有几个电容器
200kva变压器电容柜安装容量