99问答网
所有问题
当前搜索:
电容器的避雷器安装在哪里
避雷器装设在
断路器进线侧还是出线侧
答:
出线断路器是安装线路测,母线避雷器是安装在TV侧,
电容器避雷器安装在电容器侧
;
避雷器安装在电容
柜里面合理吗,为什么 为什么为什么,是避雷器,不是避雷...
答:
1,
在变压器的一次侧均安装有避雷器
,而雷直接击中变压器二次侧的可能性微乎其微,因此在无功补偿装置中重复安装避雷器没有必要。2,电容器的耐压性能并不比电网中的其他设备低,因此没有必要为电容器专门安装避雷器。3,雷击引起电容器涌流的主要原因在于电压的突变,而避雷器只能限制电压的峰值,并不...
避雷器
等防雷设备一般需要
在什么地方安装
啊?
答:
避雷器一般是安装在电源接口处
,防止因为电击造成家电等电器的设备烧坏。避雷器,surge arrester。用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。注1:避雷器通常连接在电网...
为什么要在电力
电容器
与其断路器之间
装设
一组
避雷器
答:
是要在电力母线
安装
一组电涌保护器,只是
电容
柜有空间,好装
配电用
避雷器
答:
HY5WS型避雷器是配电线路用的;HY5WR型避雷器是电容器用的;由于负荷性质不同,二者性能略有区别;
二者都是安装在中压配电柜中
,但应用的场合不同,如果负荷是电力线路,则选用HY5WS型,如果是电容器,则选用HY5WR型;
电力系统中
避雷器装在什么地方
答:
交流系统变电站内分线路侧、变压器侧,还有变压器中性点,
电容器
等等,还有线路
避雷器
,主要是减少雷击跳闸率的。建议看看GB11032。直流系统避雷器种类就更多了,建议看看直流避雷器使用导则。
电抗器放在电源侧时为何
避雷器
要放在电抗器与
电容器
之间
答:
因为加电抗后,就提升了
电容器的
工作电压,这时电容器的工作电压是高于系统电压的,放于电抗器与电容器之间能更好的保护电容器。
为什么要在
电容器
组进线端
装设
一组R型
避雷器
?
答:
为了防止过电压
电容
补偿柜中
的避雷器
怎么选择
答:
避雷器
连接导线应平直,其长度不宜大于0.5米。当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10米、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5米时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。
电容器
柜中加避雷器有防雷的...
避雷器
高手请进!
答:
根据以上原理图分析,避雷器应该都是一样的!只有用在特定的环境时才会出现中性点绝缘式避雷器:例如串联补偿
电容器
柜中,当电容、电抗连接为三角形组合时,选用避雷器为中性点绝缘式避雷器!
避雷器的
核心器件---金属氧化锌:其特性不像单向导通二极管具有方向性,实际好似大能量通流的压敏电阻!所以仅从...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电容柜避雷器实物接线图
避雷器旁边接电容的线路图
电容柜不装避雷器可以吗
电容柜避雷器
电容器和避雷针的接法图
保护旋转电机的避雷器装在哪
电容柜避雷器选型及接线
馈线避雷器一般装在哪
变压器高压侧油位在啊哪里看