电子围栏断路什么原因
电子围栏
控制键盘显示防区
短路
是
什么原因
?
答:
电子围栏控制键盘显示防区短路主要原因是前端围栏线有短接或者碰到金属导地
;解决方案:检查围栏前端合金线及高压绝缘线,是否有短路情况,可用万用表测试回路是否导通。电子围栏防区短路报警
电子围栏
一直报警是
什么原因
?
答:
电子围栏一直报警问题判定: 前端存在开路、短路和对地短路情况
。排除方法:①前端开路情况:用万用表检测回路的通断情况,进行判定。②前端短路情况:用万用表检测回路是否有串线短路情况。③ 前端对地路情况:用万用表检测回路对地电阻( 相对潮湿天气的时候), 如果对地电阻较小, 存在对地短路情况。
脉冲
电子围栏
常见几种故障及其排除方法
答:
1.继电器外接模块故障 2.主机12V端口所接的不是蓄电池而是其它电源或负载 3.主机继电器输出故障
排除方法:去掉主机所接外设用万用表再测试 三、485通讯故障 可能原因:1.接线方式错误没有采用手拉手 2.通讯线不是屏蔽双绞线 3.屏蔽双绞线的屏蔽层没有接地 3.末端没有接匹配电阻 4.总线长度大于120...
电子围栏
烧电源是
什么
问题
答:
电子围栏烧电源的原因
1、电源的电压小于电子围栏产品的电压 2、电子围栏连接电源可能存在短路问题
。可能还存在其它问题 你找下三安古德小文。专业解决电子围栏的问题
脉冲
电子围栏
在哪几种情况下会报警
答:
脉冲电子围栏的报警方式:短路报警:相邻2根导线通路
;断路报警:任意一根线断线;触网:任意一根线被人体碰触;旁路:任意一根线被导体接触 在遇到以上四种情况的时候,主机都会输出报警信号,然后报警系统响应,及时提醒附近安保人员及时处理。剪掉围栏线属于断线报警;如图示:电子围栏断线报警 ...
脉冲
电子围栏
常见几种故障及其排除方法?
答:
将连接脉冲
电子围栏
主机与前端的高压线拆掉;用短的电源线将脉冲电子围栏主机端子正极连接;负极连接);然后再将脉冲电子围栏主机布防;如果主机是正常的,说明这个防区前端围栏线有故障;如果主机仍显示故障报警,则说明脉冲电子围栏主机有故障,需要寄回电子围栏厂家维修。脉冲电子围栏主机建立短接 ...
电子围栏
故障报警与入侵报警的区分?
答:
电子围栏
报警提示都是一样的,主要看控制键盘的信息提示;根据信息提示来查找问题点。电子围栏故障报警主要有:蓄电池电量不足;报警信息错乱;主机掉线不通讯等;电子围栏入侵报警主要有:
短路
;断线;防拆;触网;根据以上类型即可排查是设备故障(故障报警)还是入侵报警 电子围栏主机指示灯 ...
脉冲周界安
电子围栏
主机提示“围栏报警”,但是前端围栏上面没有看到短...
答:
1、在主机接线柱上断开围栏接线,然后短接测试脉冲
电子围栏
主机,如果电子围栏主机正常,那就是前端围栏合金线有
短路
,断路、搭接金属或者接地的情况,如果电子围栏主机不能正常工作则说明主机故障需要维修或更换。2、检查合金线上有无植被,金属搭接的地方,保证合金线干净、距离植被20cm以上。3、 周界安电子...
电子围栏
控制键盘显示所有防区离线是
什么原因
?
答:
电子围栏
控制键盘显示所有防区离线;有可能是电子围栏通讯主干线与控制主机之间断开了;解决方案:1、检查围栏主机与键盘总线之间连线,是否有
短路
情况;2、检查围栏主机与键盘总线之间连线,是否有断线情况;3、键盘内打开防区号是否与围栏主机防区号一致,如果不一致,需将所有防区重新设置好防区地址后再次确认...
电子围栏
误报怎么解决?
答:
周界安
电子围栏
系统组成:主要由前端围栏及电子围栏主机,通讯,控制主机组成。电子围栏报警类型主要有:防剪报警、
短路
报警、触网报警、断线报警,下面首先介绍下各种报警类型的原理:防剪报警 防剪报警为同回路的阻值检测,同回路跨接时信号发生变化就会报防剪。触网报警 触网报警为前端的任意一合金线与大地...